Bricoleur du Dimanche

détecteur de présence

avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
03/11/2012 à 11h01
03/11/2012 à 11h01
bonjour

des combles j'ai un fil rouge, fil noir et fil bleu qui sortent du placo
mon détecteur de présence j'ai fil noir, fil bleu et fil marron

j'ai essayé les 6 combinaisons possible
fils placo c'est dans l'ordre
R
B
N

qd j'ai mis fils détecteurs
M
B
R

ca s'est allumé mais sans jamais s'eteindre

les 4 autres rien ne se passe

la 6eme
R
M
B
m'a fait disjoncté

du coup je remets
M
B
R

et plus de lumière

vous en déduisez quoi ? comment faut il faire les branchements
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
03/11/2012 à 18h21
03/11/2012 à 18h21
Bonjour,
faite un essai
Sans s'occuper du détecteur branchez les fils qui sortent du placo le rouge et le noir avec un domino le bleu isolé
normalement vous devez avoir de la lumière ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
04/11/2012 à 06h20
04/11/2012 à 06h20
Bonjour
le fil rouge du mur avec le marron du détecteur
les deux bleus ensemble
et les 2 noirs ensemble
sur les détecteurs c'est le fil marron qui est la phase
ou créer un compte pour participer