Bricoleur du Dimanche

diag elec cable r2v

avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
08/08/2023 à 13h22
08/08/2023 à 13h22

Bonjour,

Comme vous voyez sur la photo, le diag elec me fait une anomalie pour un cable pourtant R2V, me parlant qu'il faut une goulotte, je pensais que le R2V on ne craignait rien avec, est ce la réalité ? une erreur du diag ? ou du zèle svp ?

Merci


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
08/08/2023 à 13h43
08/08/2023 à 13h43

Hello 

Ce n'est pas une anomalie. 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
08/08/2023 à 14h07
08/08/2023 à 14h07

ok enleve le terme "anomalie"

mais sinon est ce justifié que cela apparaisse ? 


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
08/08/2023 à 14h20
08/08/2023 à 14h20

Il n'y a aucun soucis 

Rien ne l'interdit 


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - limessatisfy
Petit nouveau
Message(s) : 1
08/08/2023 à 16h56
08/08/2023 à 16h56
Germain2021 a écrit :

Bonjour,

Comme vous voyez sur la photo, le diag elec me fait une anomalie pour un cable pourtant R2V, me parlant qu'il faut une goulotte, je pensais que le R2V on ne craignait rien avec, est ce la réalité ? une erreur du diag ? ou du zèle svp ?

Merci

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/08/2023 à 17h22
08/08/2023 à 17h22

Bonjour

Ce qui le justifie c'est l'incompétence du diagnostiqueur.

A moins qu'il y ait des petits bouts de fils (et pas des câbles) apparents que l'on ne voit pas sur la photo.

C'est parfois le cas avec le câble dont l'enveloppe a été trop dénudée.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
08/08/2023 à 18h40
08/08/2023 à 18h40
efred a écrit :

Il n'y a aucun soucis 

Rien ne l'interdit 

pourquoi le spécifier alors !? je peux mettre aussi mon cable R2V dans une gaine ICTA puis mettre le tout dans une goulotte, même le consuel me l'aurait validé...


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
08/08/2023 à 18h41
08/08/2023 à 18h41

merci Carminas, ca me rassure

ps: non il n'y a strictement rien de dénudé ou de découvert


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania

Visiteurs non identifiés : 77