Bricoleur du Dimanche

Differentiel dans garage

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
18/10/2015 à 11h05
18/10/2015 à 11h05
Bonjour
Mone eclairage exterieur fait dijoncté le differentiel , mon intention est de passer un cable uniquement pour l'eclairage exterieur et mettre un differentiel dans le garage au départ du cable exterieur ce qui me permet d couper l'alimentation sans avoir à remonter au tableau, et en plus je n'aie plus de place dans mon tableau , puis je le faire merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19340
18/10/2015 à 11h33
18/10/2015 à 11h33
salut
oui à deux conditions,
1-qu'il ni est qu'un seul départ par borne sur le disjoncteur général,
2-que ce disjoncteur général soit accessible sans sortir de la maison.
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
18/10/2015 à 11h43
18/10/2015 à 11h43
Bonjour
Quand vous parlez de dijoncteur general , vous parlez du dijoncteur erdf, , ce que je veux faire c'est mettre un diff pour l'eclairage exterieur à partir de mon tableau de fusible , mais le mettre dans le soussol juste au depart du cable exterieur , comme si je le mettais dans le tableau de fusible ,
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19340
18/10/2015 à 13h44
18/10/2015 à 13h44
Al62 a écrit :

Bonjour
Quand vous parlez de dijoncteur general , vous parlez du dijoncteur erdf, , ce que je veux faire c'est mettre un diff pour l'eclairage exterieur à partir de mon tableau de fusible , mais le mettre dans le soussol juste au depart du cable exterieur , comme si je le mettais dans le tableau de fusible ,


Comme ça c'est bon.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
18/10/2015 à 16h41
18/10/2015 à 16h41
Bonjour
merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
18/10/2015 à 18h14
18/10/2015 à 18h14
Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous aurez, dans le tableau, un disjoncteur (non différentiel) qui protègera un câble allant au garage et au garage, un petit tableau avec un interrupteur différentiel pour l'éclairage extérieur, c'est ça ?
ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
18/10/2015 à 18h45
18/10/2015 à 18h45
Bonjour
Je parts de l'alimentation du tableau avec un nouveau cable direct au sous-sol ou je mettrais le differentiel qui protegera mon eclairage exterieur .Si j'avais de la place dans le tableau , j'y mettrais le diff , et je tirerais un cable pour rejoindre la boite de dérivation au sous-sol
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
18/10/2015 à 19h36
18/10/2015 à 19h36
Ca ne va pas !
Dans votre description, l'éclairage extérieur n'est pas protégé (un différentiel ne protège pas des surintensités, seulement des fuites à la terre). Il faut donc bien protéger et le câble et l'éclairage.
Le câble qui va du tableau au garage doit avoir une protection (disjoncteur) ou sinon, il doit être dimensionné pour le calibre du disjoncteur de branchement !
Si vous passez du 1.5mm2, il faudra bien protéger ce câble par un disjoncteur 10 ou 16A.
Ensuite, dans le garage, vous pourrez installer votre inter-différentiel plus, éventuellement plusieurs disjoncteurs si vous avez plusieurs circuits à créer.

ou créer un compte pour participer

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
18/10/2015 à 19h58
18/10/2015 à 19h58
Bonsoir
Et si je mets un fusible dans le sous-sol à coté du differenciel ça pourrait aller
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
18/10/2015 à 20h04
18/10/2015 à 20h04
Il faut que le câble entre le tableau et le garage soit protégé !
Donc soit vous passez un câble de section compatible avec le disjoncteur général de branchement, qui sera donc un gros câble, donc cher...
Soit vous passez un câble de la section dont vous avez besoin, soit du 1.5mm2 pour de l'éclairage voir du 2.5mm2.
Mais dans ce second cas, il faut installer une protection au départ de ce câble , dans le tableau (disjoncteur ou fusible compatible avec la section du câble).
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Al62

avatar - Al62
Chef de chantier
Message(s) : 675
18/10/2015 à 20h29
18/10/2015 à 20h29
Bonsoir
Reste plus qu'a trouver une petite place dans le coffret pour mettre un fusible.j'avais demandé à un electricien , qui m'avait confirmé que c'était bon , je ne le prendrais plus
Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 69