Bonjour, moi aussi je vais poser une question,voila ma perceuse à colonne syrette avec moteur 22O Puissance: 1 Cv / 0,75 Kw , me fait sauter le disjoncteur principal,pour info puissance 30 A, par contre si je la branche sur une prise des partie commune rien ne saute. ps pour info quant le disjoncteur saute il y à une télévision lcd, le frigo et un congélateur qui tourne. la perceuse et brancher sur une prise 20 A avec la terre de brancher, la prise des partie commune et de 16a.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/01/2013 à 19h56
06/01/2013 à 19h56
Salut

Donc mauvaise ou absence de terre sur la prise des parties communes
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/01/2013 à 20h17
06/01/2013 à 20h17
bonjour, non la terre et bien présente j'ai vérifier, par contre si j'insiste sur Contacteur marche/arrêt à bobine à manque de tension j'ai le disjoncteur principale qui saute, et madame pas très contente Grand sourire.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
06/01/2013 à 20h31
06/01/2013 à 20h31
Avé Domi,

tu es en mono ou en triphasé ?

Bisous à tous

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
06/01/2013 à 20h33
06/01/2013 à 20h33
Si triphasé,

peut être la phase un peu chargé et déclenchement.

Qui sait, Madame joue peut être avec toi,
pour que tu t'u t'occupes d'elle et non de la colonne.

Adore Adore
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
06/01/2013 à 20h33
06/01/2013 à 20h33
Bonsoir ,
je pense comme desinscrit Clin d\'oeil
lorsque vous parlez des parties communes je suppose qu' il sagit de disjoncteur autre que le votre qui n'est peut être pas différentiel ou alors c'est que les prises ne sont pas raccordées à la terre
votre panne ressemble bien à un défaut d'isolement sur la perceuse en question et pas un problème de puissance car il ne lui faut que environ 3.5A
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/01/2013 à 20h43
06/01/2013 à 20h43
Re

domi57 a écrit :

bonjour, non la terre et bien présente j'ai vérifier,



Verification visuelle et/ou mesurée ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/01/2013 à 20h50
06/01/2013 à 20h50
bonjour, je vois que les réponses arrive, merci, pour "lorsque vous parlez des parties communes je suppose qu' il sagit de disjoncteur autre que le votre" je vous répondrais que qu'il y à un différentiel et que les 2prises de service sont bien câbler avec terre; de plus se tableau alimente l’éclairage et le système interphone vidéo, par contre défaut d'isolement, que voulait vous dire, j'ai démonter le moteur, vérifier l'isolement des fils, du condensateur, le fil de terre qui bien serti, au pire je vais chercher un autre moteur. ps pour Piwi " ma perceuse à colonne syrette avec 220". pour " desinscrit" j'ai vérifier le branchement qui et repris sur la terre qui alimente la résidence, vérifier mais pas mesurer.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/01/2013 à 21h00
06/01/2013 à 21h00
Re,

Allez... a défaut de mieux!! un petit coup de voltmètre entre phase et terre.... et verification des protections differentielles en tête des circuits des parties communes..
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
06/01/2013 à 21h34
06/01/2013 à 21h34
coucou


allez


inverser phase et neutre là ou ca saute habituellement et réessayer...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/01/2013 à 21h58
06/01/2013 à 21h58
Bonsoir, merci de vos conseils, mais vu l'heure et que la machine à toujours fonctionné sur l’installation que j'ai fait ; je crois que je vais en rester la et voir pour changer le moteur et mettre un vrai moteur, je vous remercie. PS la machine et branché sur un Disjoncteur 20a courbe c
ou créer un compte pour participer