Bricoleur du Dimanche

eclairage dans un gymnase

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/01/2013 à 21h25
07/01/2013 à 21h25
Bonjour,
J'ai un problème de disjonction dans une salle de sports , il sagit de deux rampes de 26 fluos triples de 58watts alimentés par deux disjoncteurs tétras de 15A protégés en amont par deux disj dif de 32A 300mA (MG) donc deux circuits distincts ;le tout commandé en trois allumages par contacteurs bipolaires agissant sur les conducteurs de phase pour chaque rampes
pourquoi les disjoncteurs 15A (MG) disjonctent voir tableau des relevés et croquis schématisé
pour quoi ces différences d'intensité alors que c'est parfaitement équilibré
pourquoi des intensités aussi élevées en particulier sur les neutres qui devraient plutôt se rapprocher de zéro lorsque tout est allumé .
est ce possible de voir l'intensité sur un ballast passer de 0.40A à 0.60A sans pour cela être en défaut d'isolement

@+

Images jointes :

éclairage salle de sport.JPG relevés ampérage.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/01/2013 à 21h57
07/01/2013 à 21h57
Bonsoir Bob

As tu déconnecté sous D5 le départ 34 du C2 ?
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/01/2013 à 22h04
07/01/2013 à 22h04
salut JL
non pourquoi tu me demandes cela ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/01/2013 à 22h16
07/01/2013 à 22h16
Re

Oups !! Tu es donc entrain de me dire que le 300mA ne déclenche pas ...et que seul le 15A déclenche !!

..et le différentiel est-il fonctionnel ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/01/2013 à 22h20
07/01/2013 à 22h20
oui les différentiels fonctionnent parfaitement avec leurs boutons test
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/01/2013 à 22h32
07/01/2013 à 22h32
Re

Mon propos était de mettre en doute le bouton test de ton 300mA

Peux tu faire le test de déconnecter ce depart 34 ? je suis quasiment convaincu qu'il s'agit d'un défaut d'isolement d'un des ballasts
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/01/2013 à 22h42
07/01/2013 à 22h42
je retourne sur les lieux demain et comme dirait le gars du nord je te dis quoi Sourire
à demain
@+

édit : mais il y a un problème sur le départ de D2 allumage trois 18.3A ?et là on est sous l'autre diff ????

de toute façon je ferai des mesures d'isolement pour lever le doute
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/01/2013 à 23h09
07/01/2013 à 23h09
RE

Donc les 2 disjoncteurs D2 et D5 sautent... Je lis tout au compte goutte !!

Bizarre qu'il y est un défaut sur les 2 , 300mA en même temps Confus Confus

Ces défauts ont apparu en même temps ? ou bien l'un date depuis longtemps et la gène se fait sentir depuis que le 2eme est tombé en rideau?

ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
07/01/2013 à 23h09
07/01/2013 à 23h09
Bonsoir Bob,

tu as combien en mesure de défaut d'isolement ?
tu as mesuré à quels endroits éxactement ?

Bonne soirée.

Confus Confus
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
07/01/2013 à 23h27
07/01/2013 à 23h27
pour JL
Citation :

Ces défauts ont apparu en même temps

? non quelques disjonctions 1 fois par moi

merci à toi Piwi de t'intéresser à mon problème, mais je fais les mesures d'isolement demain , aujourd'hui je n'avais pas mon contrôleur


@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/01/2013 à 23h48
07/01/2013 à 23h48
Bonsoir.
Bob, je crains que tu ne prennes mal mes remarques :
Je suis très surpris du schéma de distribution, avec des contacteurs qui coupent des circuits issus de protections différentes. Quelle est la finalité d'une telle particularité ? En termes de maintenance, c'est dangereux !
Il y a certainement une autre façon d'alimenter 156 luminaires en trois éclairages.
De plus j'ai l'intuition qu'entre le schéma théorique et le câblage physique il y a quelques discordances. As-tu la possibilité de vérifier tout cela sans trop de difficulté ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
08/01/2013 à 07h54
08/01/2013 à 07h54
bonjour,
GDS
Citation :

Quelle est la finalité d'une telle particularité ?

c'est comme cela depuis que je connais cette instal 30 ans même après réfection de l'éclairage et de cette armoire à deux reprises par des entreprises différentes
la règle des ERP pour les locaux qui reçoivent plus de 50 personnes impose d'avoir l'éclairage sous deux protections différentes
je vais au taf
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/01/2013 à 11h25
08/01/2013 à 11h25
Bonjour.
Je suis bien d'accord.
Mais le fait d'avoir des contacteurs qui commandent simultanément ces deux protections différentes neutralise la nécessité de sécurité. Quoique l'éclairage de secours est probablement juste en aval de chaque disjoncteur...
C'est peut-être le moment de revoir ce que d'autres n'ont pas osé modifier ? et de vérifier la répartition des luminaires ? Est-elle réalisée par câblage, ou par canalisations préfabriquées ? Il existe probablement un ou plusieurs documents d'étude, et peut-être (là c'est moins sûr) des documents de recollement ?
Salut, @+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
08/01/2013 à 21h37
08/01/2013 à 21h37
Bonsoir,
GDS
Citation :

Quoique l'éclairage de secours est probablement juste en aval de chaque disjoncteur..


Oui la moitié des éclairages de balisage et d'ambiance sont repris sous chaque disjoncteur D2 et D5 + coupé par un contacteur dont la bobine est alimenté sous le disjoncteur de la protection des circuits de commande . installation contrôlé régulièrement par des organismes agréés n'ont jamais fait de remarque à se sujet.

Donc j'ai fait des mesures d'isolement à 1000volts au niveau des borniers entre les conducteurs actifs et la terre pour écarter ce problème donc dans l'ensemble je trouve des valeurs de 25 à 50 M ohms donc de ce coté il n'y a pas de soucis . Ensuite après avoir monté un échafaudage car les éclairages se trouvent à plus de 7 mètres j'ai regardé les connexions qui avaient étés modifiées par une entreprise l'an dernier pour mettre en service une commande à trois allumage comme sur le schéma ; et là je découvre un bornier avec cinq bornes où il est inscrit PH N lamp 1 - T - PH N lamp 2 + un dominos avec un fil blanc qui venait d'un ballast qui m'a fait aller voir à l'intérieur et lorsque j'ai retiré le réflecteur j'ai vu la marque et référence des fluos :mazda score 358 allumage 1 centre et allumage 2 deux extérieurs et en regardant de plus près je voie seulement 2 condensateurs 1 de 7uf pour le ballast du fluo central et 1 de 14uf qui n'était plus raccordé qu'a un seul des deux ballast , le ballast qui a été détourné pour faire le troisième allumage n'avait plus de condensateur je suppose que problème vient de cela ??? mais j'attends une confirmation pour recâbler en deux allumages les 52 fluos

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/01/2013 à 21h54
08/01/2013 à 21h54
Salut Bob

Désolé mais mes compétences ne me permettent plus de pouvoir t'aider Mouais... Mouais... Chacun ses limites et faut savoir le reconnaitre mais les miennes s'arretent ici

A+
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
08/01/2013 à 22h07
08/01/2013 à 22h07
pas grave Jean Luc , il vaut mieux parfois s'abstenir que de passer pour ce que l'on est pas Sourire
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge , Jokexx

Visiteurs non identifiés : 60