Bonjour,
j’ ai fait du changement dans la sale de bain et j’ai bronché une prise pour le lave linge sauf que la ligne est en fil 1,5 e le disjoncteur est de 10c 

le lave linge marche, je me pose la question se il y a des risques ? 
merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
20/02/2021 à 15h51
20/02/2021 à 15h51

Hello

 

 

La norme demande du 2,5mm² pour ce genre de prise

 

disons qui si 10A suffisent c'est tolérable dans l'existant, mais bon, dommage de ne pas s'être poséé la question avant.

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Jpjean

avatar - Jpjean
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/02/2021 à 16h29
20/02/2021 à 16h29

Oui on est fait . Je vais voir se je peut pas passer a du 2,5 mais pour ca je vais devoir changer le disjoncteur pour un 16A non ? 

Mais vu que la j’ai un fil 1.5 avec un disjoncteur de 10A vous pensés que a risque de surchauffe du cablage? 

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
20/02/2021 à 16h47
20/02/2021 à 16h47

pas de risque de surchauffe puisque 10A c'est largement supporté par du 1,5mm²

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/02/2021 à 16h56
20/02/2021 à 16h56
Jpjean a écrit :

 

Mais vu que la j’ai un fil 1.5 avec un disjoncteur de 10A vous pensés que a risque de surchauffe du cablage? 

 Salut,

Faudrait connaitre la puissance de la machine...bien souvent ça tourne vers les 3000W...qui nous fait un pique de 13A.

Si c'est moins ça peux tenir ont est dans la limite max.

@ +

 


Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par Jpjean

avatar - Jpjean
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/02/2021 à 18h34
20/02/2021 à 18h34

Je viens de vérifier le lave linge prend au max 2400w 

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
21/02/2021 à 09h52
21/02/2021 à 09h52
Jpjean a écrit :

Oui on est fait . Je vais voir se je peut pas passer a du 2,5 mais pour ca je vais devoir changer le disjoncteur pour un 16A non ? 

Bonjour,

Avec le 1.5mm², vous pouvez déjà monter à 16A, pour du 2.5mm², ce serait 20A.