Je souhaiterais installer un projecteur avec détecteur de présence juste au dessus de la porte de mon garage. Pour ceci, j'avais pensé tirer une gaine R2OV depuis le tableau électrique et la faire traverser le mur en parpaing sans la placer dans une gaine ICTA ou IRL afin de minimiser le trou à réaliser. Est-ce autorisé où une bonne idée ?
Bonjour, Une fois de plus la norme te demande de pouvoir retirer les fils,donc gaine Mais le cable RO2V est particulièrement résistant et tu n'as pas vraiment de risque pour les 50 ans a venir.
Bonjour. La norme dit aussi "traversée de paroi : fils ou câbles sous conduit". Ton raisonnement est juste non conforme à la norme, mais je ne discuterai pas ta dernière phrase. JB, tu ne peux pas percer à Ø16 pour mettre le plus petit tube possible ? Salut !