Voila, je vais donc matérialiser une GTL (encastrée) par une saignée dans un mur béton et recouvrir d'un panneau en bois. Ma question est, puis effectuer des raccords dans cet espace (raccords va et vient, télérupteur) ou dois je effectuer ces raccords en dehors de cette GTL... En gros, est ce qu'une GTL matérialisée (fermée) est considérée comme boite de dérivation? Merci à vous....
Selon guide Promotelec, un circuit de puissance peut passer dans la GTL, mais il faut une séparation matérielle entre câble réseau et circuit de puissance. Mais au vu de la définition d'une boite de connexion cela va être difficile de justifier qu'une canalisation et une boite de jonction.... Moi je dis ca.....
Bonjour à tous et toutes.... Bon, j'ai ma réponse et au cas ou, j'en fait profiter tout le monde..... Rien ne l'indique dans la norme et impossible à trouver sur les forum cette info mais..... Ouiiiiiii, il est tout à fait possible de faire les connections dans la goulotte de la GTL car considérée comme local technique fermé (ou boite de dérive)...... Monsieur " consuel " est formel la dessus!!!!
salut ben oui, je viens de le faire, consuel à venir. Par contre pour bien montrer qu'il y a dérivation, je mets un simple couvercle de boite de 135/135 sur le couvercle de la GTL, trou de fait bien entendu. désolé j'ai zappé ta demande.
Merci les 3c... Pas grave pour le fait d'avoir zapper la demande... Par contre je ne comprend pas trop ton histoire de couvercle 135/135 sur la GTL!!!!
Merci les 3c... Pas grave pour le fait d'avoir zapper la demande... Par contre je ne comprend pas trop ton histoire de couvercle 135/135 sur la GTL!!!!
c'est simplement le cache (couvercle)d'une boite de dérivation encastrée de 100 / 100 fixé seul sur le couvercle GTL courant fort après avoir fait le trou 100 X 100 sur ce couvercle GTL, ce qui indique que dessous il a des raccordements.
Ha ok, mais pourquoi avoir fait ça? C'est obligatoire?
pas obligatoire, mais en cas de panne, les intervenants verrons plus facilement que là il a boite de dérivation, En rénovation dans le tertiaire, si passage goulotte et dérivation à l'intérieur, c'était demandé pour la même raison, c'était aussi plus facile pour faire les plans de recollement de l'installation, sur lesquels il devait être marqué toutes les boites de dérivation.