Horloge AEG Elfa GM S2 pour gérer alumage radiateur

Horloge AEG Elfa GM S2 pour gérer alumage radiateur

Par yoann63

avatar - yoann63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
le 14/09/2014 à 20h40
Bonjour,

je dispose d'une horloge AEG.
J'ai 2 radiateurs qui sont sur le même disjoncteur (20A) mais qui ne sont pas pilotables.

Est-ce possible selon vous de brancher cette horloge pour les piloter ?
Si oui, dois-je coupler l'horloge avec un disjoncteur (2A me semblerait suffisant) ?

Merci de votre aide,

Yoann
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18013
le 15/09/2014 à 06h44
bonjour
1- les radiateurs sont ils à fil pilote?
2- peux tu mettre le scan de la notice de cette horloge
En attente, je ne pense pas que tu puisse arrêter et remettre en service les radiateurs avec cette horloge si ce sont des thermostats électroniques, sauf faire une baisse de température avec l'ajout d'une diode.
en attente du scan et des caractéristiques des radiateurs
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2820
le 15/09/2014 à 08h21
Bonjour,
Si le but est juste de mettre hors/en service ces radiateurs avec l'horloge, c'est possible. Mais il faudra certainement rajouter un contacteur de puissance derrière le disjoncteur car les contacts des horloges ne sont pas prévus pour passer la puissance.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18013
le 15/09/2014 à 19h05
Salut cjupiter
certain radiateurs électroniques perdent leur programmation avec une coupure générale. ne se remettent pas en fonctionnement, et beaucoup n'apprécie pas ces coupures à répétition. C'est bien pour ça que je demandais la doc des radiateurs.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2820
le 16/09/2014 à 07h33
Salut,
Radiateurs de bien mauvaise qualité alors, car une programmation est faite pour être conservée même et surtout pendant une coupure de courant...
De toute façon, je doute que ce soient des radiateurs programmables, sinon il n'y aurait pas besoin d'horloge externe.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 16/09/2014 à 21h09
Bonjour,

je n'ai pas la doc de l'horloge,mais je l'ai trouvé sur un forum:

http://www.bricozone.fr/electricite/t-brancher-un-interrupteur-horaire-aeg-5960.html

les radiateurs n'ont pas de fil pilote. Donc j'essaie de trouver une façon d'économiser au mieux sur ma facture EDF, à faible frais...

Et le but est effectivement de les mettre en service ou hors service suivant le moment de la journée... je ne veux chauffer que lorsque je suis là...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18013
le 17/09/2014 à 07h01
a écrit :

Bonjour,

je n'ai pas la doc de l'horloge,mais je l'ai trouvé sur un forum:

http://www.bricozone.fr/electricite/t-brancher-un-interrupteur-horaire-aeg-5960.html

les radiateurs n'ont pas de fil pilote. Donc j'essaie de trouver une façon d'économiser au mieux sur ma facture EDF, à faible frais...

Et le but est effectivement de les mettre en service ou hors service suivant le moment de la journée... je ne veux chauffer que lorsque je suis là...


salut
Vu les radiateurs tu peux, sans réserve, les commander par cette inter horaire, mais comme deja dit, il faut mettre un contacteur de puissance, sur le lien que tu as mis, il y a un schémas, mets au départ un disjoncteur 2A tu branche comme la lampe sur les bornes A 1 et A 2 du contacteur et tu mets l'alimentation qui sort du disjoncteur 20 A sur les bornes hautes et la sortie vers les radiateurs sur les bornes basses,
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par yoann63

avatar - yoann63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
le 18/09/2014 à 20h47
sur l'horloge il m'indique 16A donc pour 2 petits radiateurs, pas besoin d'un contacteur de puissance...
Juste à acheter un dijo de 2A.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par yoann63

avatar - yoann63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
le 27/11/2014 à 19h39
Bonjour,

je reviens vers vous pour le montage.
J'ai dû me rabattre sur une nouvelle horloge car celle que j'avais ne fonctionnait plus...

j'ai acheté une horloge legrand 4128 16A.

J'ai donc raccordé un disjoncteur de 2A sur l'horloge (position 1 et 2).
Maintenant je me pose la question sur le raccordement le plus adapté vers les radiateurs.

J'imagine donc avoir un disjoncteur de 20A qui est raccordé également en sortie sur l'horloge (position 3)
La position 4 est raccordé à la phase du radiateur.
Le neutre du disjoncteur 20A serait elle raccordé au neutre du radiateur.

Est-ce correct ?

Merci

Yoann
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
50 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (28)
34 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

56 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Bob35 , Pat0203

Visiteurs non identifiés : 352