bonjour
Je voulais savoir si je peux installer une prise 20A et ses raccords aux disjonteur voir au compteur
non ne pas repartir du disjoncteur d'abonné qui ne doit recevoir qu'un seul conducteur par borne , mais du tableau de protection générale ,avec une alimentation en 3G 2,5mm² protégée par disjoncteur de 20A et protection différentielle 30mA assurant la protection des personnes
@+