Bonjour,
Suite à un défaut de la prise terre existante dans notre maison, nous devons en faire partir une nouvelle.
Notre maison dispose de 2 terrasses en beton + bois avant l'accès au jardin et donc à la terre pour enfoncer un piquet.
Comment peut-on procéder ? Est-ce possible que le cable qui part de notre mûr ne soit pas enfoui mais isoler autrement ?
Merci pour vos retours
Bonjour
""""""""Comment peut-on procéder ? Est-ce possible que le cable qui part de notre mûr ne soit pas enfoui mais isoler autrement ?""""""""""
je ne comprend pas cette phrase, vous est il possible de formuler autrement ?
Bonjour,
Le câble terre dans sa gaine de protection qui part de la barrette (sur murs) doit-il obligatoirement être enfouis jusqu'à l'arrivée au piquet ou bien peut-il est coffré par exemple ?
Le câble qui va de votre barrette de terre jusqu'au piquet , n'est pas obligatoirement un câble isolé. Il peut être nu et enterré comme tel , dans une tranchée jusqu'au piquet , ce qui participe à améliorer la valeur de la terre.
S'il est nu il ne doit par être noyé dans du béton ( effets chimiques destructeurs) donc sous gaine en traversée de murs
Est ce que cela répond à votre attente?