Bonjour,
A la demande d'un client je vais devoir réaliser un contrôle de l'installation électrique d'un hangar après une inondation car d'après lui il y a une odeur de brulé, son assurance demande donc qu'un professionnel vérifie l'installation et je voulais donc savoir si il existait une norme qui définis les points à contrôler ou si il n'y en a pas est-ce que quelqu'un à déjà eu à faire à a ce cas ? Si oui peut il m'aiguiller dans les différents points à contrôler ?
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée.
Bonjour, je vous avouerai que j'en ai déjà entendu parler mais je ne sais pas du tout ce que c'est pouvez développer svp ?
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'il ne suffirait pas de faire les tests de mise en service classiques ? Continuité du PE (conducteur de protection = mise à la terre), isolement (entre conducteurs), boucle de défaut (résistance de la prise de terre), dispositifs différentiels (temps de déclenchement et intensité)
Bonsoir, merci pour votre réponse oui je pensais déjà faire les tests classiques comme vous dites, mais n'y a t'il pas des points spécifiques à vérifier dans le cas d'une inondation ?
hello
Tout a été dit, mesure d'isolement complète, mesure de déclenchement des diffs , je ne voit pas grand chose d'autre à faire.
@+
Donc pour résumer test d'isolement au mégohmmètre pour chaque phases et neutre, test de continuité des conducteurs de protection, test de la résistance de la prise de terre au tellurohmètre et test des différentiels ?
Et avec ces tests je serais bon ?
Merci pour vos réponses qui m'aide grandement.
Donc pour résumer test d'isolement au mégohmmètre pour chaque phases et neutre, test de continuité des conducteurs de protection, test de la résistance de la prise de terre au tellurohmètre et test des différentiels ?
Et avec ces tests je serais bon ?
Merci pour vos réponses qui m'aide grandement.
Bonjour?
un test d'isolement oui, entre les conducteurs actifs et la terre,, +++
Pour le reste OUI, ça suffit
@+