Bricoleur du Dimanche

Lecture de continuité avec multimetre en position ohmmètre - page 2

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
06/01/2015 à 21h43
06/01/2015 à 21h43
Bonjour à tous,

Je teste actuellement un circuit en défaut depuis ce matin : protection bipolaire 16a + différentiel 30ma => le différentiel saute dès que j'enclenche le disjoncteur bipolaire.

Ce circuit est composé de deux circuits de prises.
Pour en vérifier la continuité, j'ai relié au niveau des prises, la phase en le neutre ensemble et j'ai mesuré à l'arrivée du câble débranché (au tableau), la continuité avec un testeur sur position ohmmètre.

Sur l'un je lis 0, sur l'autre je lis 1.145... Lequel serait en défaut d'après vous ?

J'ai un doute car mon multi metre affiche OL en défilant quand les deux pointes sont séparées et 0 qd les pointes se touchent

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/01/2015 à 09h06
08/01/2015 à 09h06
Salut,

Et bien tant mieux..mais le problème reviendra.

Citation :

Par contre, avec le VT35 j'ai remarqué sur certaines prises que la phase et le neutre étaient inversées, je ne sais pas si cela peut influer...



Aucune importance cette inversion.

Par contre le taux d'humidité ou une infiltration d'eau dans les gaines peuvent créer ce problème sur des fils phases ou neutres endommagés dans lesdits fourreaux..voir aussi sur des fileries plus anciennes installées sous moulures en bois car les fils étaient bien souvent maintenus par des pointes qui leur oxydation déteriore l'isolant des fils.
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
08/01/2015 à 09h29
08/01/2015 à 09h29

Sinon en testant avec le VT35, le différentiel sur le circuit de prises avec l'inversion phase/neutre, le différentiel ne saute pas : c'est pas dangereux ça ???

(Sur l'autre circuit le différentiel saute dès 20 ma)
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/01/2015 à 09h40
08/01/2015 à 09h40
Salut

Sur cet appareil ( que je n'ai jamais vu) n'y a t-il pas un selecteur de position PHASE / NEUTRE ?

Alors peut etre est-il necessaire d'inverser PH / N ?

Si pas de déclenchement de l'inter diff effectivement la sécurité n'y est pas..il convient de remonter le circuit pour repérer ou se trouve la defaillance

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/01/2015 à 09h40
08/01/2015 à 09h40
Bonjour.
La non-efficacité d'un tel déclenchement montre une anomalie. Deux solutions :
* sur la prise, raccorder le neutre à gauche
* si tu ne veux pas modifier la câblage, utilise pour le test un doubleur de prise avec broche de terre : le montage interne simpliste donne en sortie deux prises au montage inversé.
Salut !

Edit : Je complète après avoir lu le message de 10doigts Top ! : si après l'inversion cela ne déclenche toujours pas, là il y a anomalie !...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
08/01/2015 à 13h13
08/01/2015 à 13h13
panatan a écrit :


Sinon en testant avec le VT35, le différentiel sur le circuit de prises avec l'inversion phase/neutre, le différentiel ne saute pas : c'est pas dangereux ça ???


Salut,
Pas dangereux et tout à fait normal ! Le VT35 crée une fuite entre la phase et la terre par une résistance qui est mise en contact quand tu appuies sur le bouton. Si à la place de la phase, c'est le neutre qui est câblé, le différentiel ne réagit pas puisque le neutre est déjà à la terre.
Voir le dessin de principe du test avec le VT35.

Images jointes :

Capture.JPG
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/01/2015 à 01h06
09/01/2015 à 01h06
Bonsoir.
Tout à fait normal : d'accord.
Pas dangereux : pas d'accord, puisque le test de déclenchement ne peut être réalisé, donc on ne sait pas si le fil de terre est bon ou pas.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
09/01/2015 à 07h47
09/01/2015 à 07h47
Quand je dis pas dangereux, je parle de l'installation en elle-même. Que le neutre soit à droite ou à gauche de la prise, s'il y a une fuite "phase-terre", le différentiel fonctionnera. Lui, il se moque de savoir le coté où est raccordé la phase sur la prise.
C'est juste le VT35 qui ne peut pas, dans ce cas, faire déclencher le différentiel.
Personnellement, j'ai un testeur de différentiel avec des pointes de touche, je peux tester les 2 cotés...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Pozidriv

Visiteurs non identifiés : 86