Bonjour,
On aurait un projet, maison 150m2, volet, PAC... comment définir si je prends du monophasé ou tri...parce qu en calculant on m'a mis 5 différentiels 65a!!!
Merci
Bonsoir
La question ne se pose même pas.
Un logement tout électrique avec une PAC pour 150m², cela fonctionne en mono, les doigts dans le nez (peut être même avec 9kVA). Donc monophasé sauf si :
5 différentiel de 63A cela ne prouve absolument rien.
De ce fait, parce qu'il y aura pas mal de protection, je peux prendre 1 coffret 4r. Et 5 différentiels dessus. J'ai pas sous la main mais je pourrais donner le détail des disjoncteurs. La personne m avait conseillé un coffret 4 rangés et 24 modules. C'est bon ça ?
Ce n'est pas un problème en soit qu'il y ait 5 ID 63A, c'est même très bien et peut être même qu'il en faut 6.
Mais cela n'a rien à voir avec la puissance d'abonnement nécessaire.