Mise à la terre immeuble

Mise à la terre immeuble

Hors ligne Par nico67

avatar - nico67
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 16/01/2015 à 08h24
Bonjour à tous et à toutes,

Je suis actuellement en train de rénover un immeuble qui comportera 3 appartements et qui disposeront chacun de compteurs indépendants. L'immeuble comportera également une partie commune qui dispose d'un compteur situé au 1er étage de l'immeuble.

J'ai une question concernant la mise à la terre

Le piquet de terre se situe au sous sol de l'immeuble.

Pour des raisons pratiques et de coûts je souhaite mettre la barrette de coupure non pas à proximité du piquet de terre au sous-sol mais dans la GTL des parties communes au 1er étage. J'y mettrai également un répartiteur de terre pour distribuer les terres dans chaque appartement.

Je dispose d'un câble 25 carré nu qui serait de la longueur adéquate entre le piquet de terre et la barrette de coupure situé au premier étage.

Question : la norme autorise-t-elle que je tire ce câble 25 carré directement du piquet de terre jusqu’à la barrette de coupure située au premier étage (environ 20m). Si oui étant donné qu'il sera encastré dois je le protéger avec une gaine ICTA ? Cette gaine doit elle être symbolisée jaune vert ?

En vous remerciant de vos conseils
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 16/01/2015 à 09h36
, Nico, sur ce site d'entraide.
Je ne comprends pas ta raison "Pour des raisons pratiques et de coûts" : si tu mets ta barrette au sous-sol, tu as bien toujours la liaison "(en 25mm² isolé dans les deux cas !) à réaliser ?!
De plus, n'as-tu pas au sous-col des liaisons avec les réseaux communs d'eau, ce chauffage, de gaz ?
Drôle d'idée aussi que de vouloir encastrer en vert/jaune une gaine encastrée !
@ bientôt de lire tes raisonnements...
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18315
le 16/01/2015 à 12h06
nico67 a écrit :

Bonjour à tous et à toutes,

Je suis actuellement en train de rénover un immeuble qui comportera 3 appartements et qui disposeront chacun de compteurs indépendants. L'immeuble comportera également une partie commune qui dispose d'un compteur situé au 1er étage de l'immeuble.

J'ai une question concernant la mise à la terre

Le piquet de terre se situe au sous sol de l'immeuble.

Pour des raisons pratiques et de coûts je souhaite mettre la barrette de coupure non pas à proximité du piquet de terre au sous-sol mais dans la GTL des parties communes au 1er étage. J'y mettrai également un répartiteur de terre pour distribuer les terres dans chaque appartement.

Je dispose d'un câble 25 carré nu qui serait de la longueur adéquate entre le piquet de terre et la barrette de coupure situé au premier étage.

Question : la norme autorise-t-elle que je tire ce câble 25 carré directement du piquet de terre jusqu’à la barrette de coupure située au premier étage (environ 20m). Si oui étant donné qu'il sera encastré dois je le protéger avec une gaine ICTA ? Cette gaine doit elle être symbolisée jaune vert ?

En vous remerciant de vos conseils


Salut
c'est bien comme ça qu'il faut faire.
en encastré, oui il faut gainer la câblette mais pas besoin de couleur distincte
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par nico67

avatar - nico67
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 16/01/2015 à 12h44
@GrainDsel
Question pratique : barrette de coupure + distri de terre l'un à côté de l'autre
Question coût : le fond de la question était puis je utiliser un 25 carré nu que je possède déjà et si oui comment
Les différents réseau d'eau et chauffage sont en multicouche donc pas de LEP
La couleur de la gaine étant bien entendu utilisée pour la sortie et l'entrée Clin d\'oeil

@les3c19
Ok donc pour 25 carré sous ICTA du piquet vers barette de coupure même si celle ci est au premier étage. Qu'appelle tu la cablette ?

En vous remerciant de vos réponses Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18315
le 16/01/2015 à 13h51
nico67 a écrit :



@les3c19
Ok donc pour 25 carré sous ICTA du piquet vers barette de coupure même si celle ci est au premier étage. Qu'appelle tu la cablette ? Sourire


re
la câblette c'est tout simple le 25 mm² cuivre nu.
ou créer un compte pour participer à la conversation.