Bonjour, je viens d'acheter ce bien, la terre n'est pas branchée or qu'elle a bien été mise dans la terre battue avec un piquet. A quoi pensez vous svp ? Merci de votre aide
Bonjour,
Ce conducteur de terre semble s'être décroché de la barrette de terre , le plus logique est de le reconnecter sur cette barrette .
merci bob, je pensais qu'il avait volontairement fait cela car qq chose devait sauter si elle était branchée
Bonjour
pensez à couper le courant au compteur , quand vous travaillerez à refaire cette connexion.
C'est très important pour votre sécurité
On ne déconnecte jamais une terre pour régler un problème de défaut d'isolement , c'est très dangereux car c'est l'utilisateur de l'appareil défectueux qui sert de prise de terre lorsqu'il le touche et là si la protection différentielle est défaillante les conséquences 💀.
@+
Bonjour
''Bonjour, je viens d'acheter ce bien,''
Et que mentionne le DIAG ELECTRIQUE ??? ,
cordialement
bob, il est interdit de conduire sans permis et tous les jours certains conduisent sans permis
hello castor que la terre est à 200 ohms
Même si votre terre est à 200ohms l'important immédiat est de la raccorder et ce sera toujours mieux que rien.
Ensuite , il vous faut réfléchir comment l'améliorer
mici 😍
Hello,
La section des fils connectés (à connecter) à cette barrette me semble bien faible, je dirais 6mm²
@+
tu as raison efred c'est ça, j'ai contacté l'ancien proprio, il ne se souveint de rien ct y a 7 ans
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 18