Bonjour,

Je veux bien avoir un avis sur mon schéma pour la branchement de 4 trame de plancher rayonnant électrique en deux zone mais tous en utilisant un seul thermostat.  Actuellement les 4 sont individuellement contrôlé (chacun son propre thermostat) mais car ils sont tous dans une seul grande pièce ouverte il n y a peu de sens d'avoir les 4 contrôler de cet manière.  De plus ils présent actuellement des écarts de température et donc fonctionnement  malgré les thermostats qui sont a moins de 20cm de chacun. 

Est-ce que ça pose problème de contrôler deux contacteur par un seul thermostat de cet manière? 

Merci pour vos avis

Luke



ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2777
le 17/02/2021 à 07h16

Bonjour,

Votre schéma est correct.

En revanche, vos 4 trames fonctionneront toujours en même temps.

C'est toujours mieux avec 2 thermostats légèrement décalés de façon à ce que les petites corrections se fasse avec 2 trames seulement et la mise en service des 2 autres si cela ne suffit pas.

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par lwlbar

avatar - lwlbar
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 17/02/2021 à 10h03

Merci cjupiter pour votre réponse et conseil Sourire

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
52 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (26)
34 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (17)
14 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (7)

50 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19

Visiteurs non identifiés : 48