Modification branchement chauffage/thermostat

Modification branchement chauffage/thermostat

Par lwlbar

avatar - lwlbar
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 16/02/2021 à 15h15

Bonjour,

Je veux bien avoir un avis sur mon schéma pour la branchement de 4 trame de plancher rayonnant électrique en deux zone mais tous en utilisant un seul thermostat.  Actuellement les 4 sont individuellement contrôlé (chacun son propre thermostat) mais car ils sont tous dans une seul grande pièce ouverte il n y a peu de sens d'avoir les 4 contrôler de cet manière.  De plus ils présent actuellement des écarts de température et donc fonctionnement  malgré les thermostats qui sont a moins de 20cm de chacun. 

Est-ce que ça pose problème de contrôler deux contacteur par un seul thermostat de cet manière? 

Merci pour vos avis

Luke



ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2926
le 17/02/2021 à 07h16

Bonjour,

Votre schéma est correct.

En revanche, vos 4 trames fonctionneront toujours en même temps.

C'est toujours mieux avec 2 thermostats légèrement décalés de façon à ce que les petites corrections se fasse avec 2 trames seulement et la mise en service des 2 autres si cela ne suffit pas.

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par lwlbar

avatar - lwlbar
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 17/02/2021 à 10h03

Merci cjupiter pour votre réponse et conseil Sourire

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
46 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
31 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
15 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)
8 % Récolter les courges et salades d'hiver (1)

13 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : oisso09

Visiteurs non identifiés : 30