Bonjour,

Je veux bien avoir un avis sur mon schéma pour la branchement de 4 trame de plancher rayonnant électrique en deux zone mais tous en utilisant un seul thermostat.  Actuellement les 4 sont individuellement contrôlé (chacun son propre thermostat) mais car ils sont tous dans une seul grande pièce ouverte il n y a peu de sens d'avoir les 4 contrôler de cet manière.  De plus ils présent actuellement des écarts de température et donc fonctionnement  malgré les thermostats qui sont a moins de 20cm de chacun. 

Est-ce que ça pose problème de contrôler deux contacteur par un seul thermostat de cet manière? 

Merci pour vos avis

Luke



ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
17/02/2021 à 07h16
17/02/2021 à 07h16

Bonjour,

Votre schéma est correct.

En revanche, vos 4 trames fonctionneront toujours en même temps.

C'est toujours mieux avec 2 thermostats légèrement décalés de façon à ce que les petites corrections se fasse avec 2 trames seulement et la mise en service des 2 autres si cela ne suffit pas.

 

ou créer un compte pour participer

Par lwlbar

avatar - lwlbar
Petit nouveau
Message(s) : 2
17/02/2021 à 10h03
17/02/2021 à 10h03

Merci cjupiter pour votre réponse et conseil Sourire

ou créer un compte pour participer