Bonjour,
Je souhaiterais ôter le module jour/nuit du compteur linky pour y mettre le module allowatt : quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ? 

Merci 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10457
30/05/2024 à 18h47
30/05/2024 à 18h47

bonjour

De quoi parle t'on?

Des photos?

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9724
31/05/2024 à 07h43
31/05/2024 à 07h43

Bonjour

On ne connait pas allowatt, dites nous en plus.

Il n'y a pas de module jour/nuit sur un compteur linky. Juste un contact (C1C2) qui se ferme pendant les HC et sur lequel on vient raccorder le circuit de commande d'un contacteur J/N si on en a besoin.

Images jointes :

Chauffe Eau 0.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Petit_michel
Petit nouveau
Message(s) : 2
31/05/2024 à 09h19
31/05/2024 à 09h19
Carminas a écrit :

Bonjour

On ne connait pas allowatt, dites nous en plus.

Il n'y a pas de module jour/nuit sur un compteur linky. Juste un contact (C1C2) qui se ferme pendant les HC et sur lequel on vient raccorder le circuit de commande d'un contacteur J/N si on en a besoin.

 Bonjour 

Oui c'est bien cela ce contact C1C2 que je souhaite enlever et le souhaite y mettre a la place ce module allowatt qui est un collecteur de données qu'on vient récupérer au travers d'une application téléphonique 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9724
31/05/2024 à 09h32
31/05/2024 à 09h32

C1C2 ne s'enlève pas.

Au pire vous ne le raccordez pas

Donnez nous un lien vers la doc de allowatt qu'on essaie de comprendre comment cela fonctionne (il est possible qu'il utilise la téléinfo qui est un dialogue informatique entre le compteur et un autre appareil et qui utilise les borne I1I2 du compteur).