Bonjour
Un peu de rappels à avoir à l'esprit pour les interrupteurs et autres.
Dans chaque local contenant une baignoire et une douche, la liaison équipotentielle doit relier les masses et les éléments conducteurs du local.
C'est à dire canalisations métalliques, d'eau, de chauffage, de gaz, de vidanges, corps des appareils sanitaires métalliques (dont chauffe-eau), etc. avec une section minimum de 2,5 mm2.
L'ensemble sera connecté au circuit de terre.
La connexion se fait soit par l'intermédiaire des conducteurs de protection des circuits appartenant au local, soit par l'intermédiaire d'un bornier. Ce bornier accueille aussi tous les conducteurs de protection des circuits du local ainsi que les conducteurs de la liaison équipotentielle supplémentaire qui sont donc connectés aux éléments conducteurs du local.
La connexion par l'intermédiaire d'un bornier est particulièrement recommandée par la norme NF C 15-100. Car c'est cette solution qui facilite la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire, et assure une sécurité optimale.
Appareillages autorisés dans les différents volumes
Toutes les prises de courant ne sont pas autorisées dans les salles d'eau leur localisation dépend de la distance avec la baignoire et le bac à douche. La norme définit les volumes 0, 1, 2 et 3 qui englobent et entourent la baignoire et le bac à douche.
Cette disposition s'accompagne de mesure de restriction sur les caractéristiques des appareils installés (classe II, TBTS, IP, etc.) et sur les dispositifs de protection associés.
Le volume 1 : Au-dessus de chacun de ces sanitaires, seuls sont autorisés des interrupteurs de circuit TBTS avec une tension nominale de 12 V alternatif ou 30 V continu maxi, dont la source est placée en dehors des volumes 0, 1, et 2.
Le volume 2 : Seules sont admis, un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir d'une puissance comprise entre 20 et 50 VA, les interrupteurs dont les caractéristiques correspondent aux conditions du volume 1.
Le volume 3 : Sont autorisés les socles de prise de courant, interrupteurs et autres appareillages à condition d'être :
- soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA
- soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (NF C 15-100)
- soit alimentés en TBTS (NF C 15-100)
Autres récepteurs dont l'utilisation est autorisée
Volume 2 : seuls peuvent être installés des luminaires, appareils de chauffage, et autres matériels d'utilisation, sous réserve que ces matériels soient de classe II et soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA.
Volume 3 : les matériels d'utilisation sont admis à condition d'être :
- soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation (NF C 15-100)
- soit alimentés en TBTS (NF C 15-100)
- soit protégés par un DDR au plus égal à 30 mA
Les chauffe-eau électriques :
- les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volume.
Si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de les installer dans ces volumes, ils peuvent être néanmoins installés dans :
- le volume 2
- le volume 1 s'ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible en respectant les deux conditions suivantes :
o les canalisations d'eau sont en matériau conducteur
o le chauffe-eau est protégé par un DDR au plus égal à 30 mA
- Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition :
- qu'ils soient protégés par un DDR au plus égal à 30 mA
- que les canalisations d'eau soient en matériau conducteur
Images jointes :
Interrupteur