Je suis dans un cas de figure assez particulier:
je dois répondre aux normes handicapées dans un logement neuf et je ne peux pas mettre les inters dans la SdB
car ils se trouvent dans le volume ,je les ai donc installé a l’extérieur à coté de la porte
Pouvez vous, s'il vous plait,me confirmer (chose que je crois avoir compris en relisant UTE) que je dois deux prises électriques n'importe ou dans la salle de bain dont une entre 1,30m et 0,90m ?

Merci d'avance pour vos réponses

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
05/09/2012 à 21h02
05/09/2012 à 21h02
Bonsoir

Hors prescription handicapée il faut une prise dans la sdb si elle fait plus de 4m², sinon pas besoin.
Cette prise devra se situer à 1m30 maxi

Avec la prescription complémentaire, il faut en plus une plus une prise située entre 0m90 et 1m30

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
06/09/2012 à 07h46
06/09/2012 à 07h46
merci pour votre réponse,

elle confirme et valide ce que j'avais trouvé lors de mes recherches