Bricoleur du Dimanche

Norme sur la mise à la terre, et chemin de câble.

Par doublehp

avatar - doublehp
Ouvrier
Message(s) : 141
03/05/2012 à 23h25
03/05/2012 à 23h25
Bonjour. 4 questions.

1: si j'ai deux piquets de terre, est-ce que je met une (au tableau) ou deux barettes de coupure (une près de chaque piquet ?

2: si j'ai un chemin de câble en métal, est-il obligatoire, interdit, ou non spécifié de le raccorder à la terre ?

3: si il doit être raccordé, doit-il l'être avant la barrette, ou est-ce qu'il peut être raccordé après la barette ?

4: est-il permis que le câble de terre après la barette soit isolé ?

Parce que je me retrouve dans une situation caduque: si je met une barette unique près de ma GTL, avant que mes deux câbles de terre se séparent vers leurs piquets respectifs, et que j'utilise un câble nu, et que je le dépose dans mon chemin, le chemin se retrouvera mécaniquement mise à la terre après la barrette. Et je ne suis pas certain d'avoir le droit de faire ça.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
03/05/2012 à 23h41
03/05/2012 à 23h41
Bonjour

Pourrais-tu expliciter ta situation par un petit schéma ..... car pas évident de comprendre ton problème .....
Est-ce en HABITAT ?
Ces 2 piquets de TERRE sont-tils distabnts ? (distance ? )


Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
04/05/2012 à 00h54
04/05/2012 à 00h54
Bonsoir,

Dans le cas de prises de terre multiples, il est nécessaire de les relier entres elles par un conducteur de section 16mm2 en cuivre isolé ou 25mm2 en cuivre nu, afin d'éviter que 2 masses simultanément accessibles soient reliées à des systèmes de terre différentes.

La profondeur d'enterrement du piquet doit être au moins de 2m afin de limiter l'augmentation de la résistance dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain.

La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d'au moins leur longueur.

Un chemin de câble en métal doit être reliés à la terre aprés la barette de terre.

Tu dois utiliser un conducteur isolé de couleur vert-jaune en sortie de barrette de terre appelé le conducteur principal de protection.

Bonne nuit.

Dodo
ou créer un compte pour participer

Par doublehp

avatar - doublehp
Ouvrier
Message(s) : 141
04/05/2012 à 04h01
04/05/2012 à 04h01
Castor: oui c'est dans une maison individuelle, mais dans un local technique (genre garage). Il se trouve que c'est dans cette pièce que sera la GTL, et donc, le cable de terre devra la traverser. Oui mon but est d'avoir deux piquets distants, un de chaque coté de la maison; distance 15m; je crains que l'un ou l'autre coté ne soit pas toujours humide; alors je double. Mais la GTL se trouve pile au milieu: les cables allant aux piquets se séparent à la GTL.

Je ne peux pas vraiment faire de chémat.

Piwi, donc, pour être bien certain: quand tu dis que le chemin doit être relié après ... par rapport à la barette, c'est coté piquet ou coté installation ?

L'isolation dépend vraiment du diamètre ? tu dis 16² isolé, ou 25² nu, alors que je pensais mettre un 25² isolé ...

Sur le site de Leroy, je n'ai pas trouvé les piquets; Casto vend 1m, ou 1m50; materielelectrique.com vend 1.5 ou 2m; moi je cherchais 2.5m ...

Dans mon dernier chantier, la barette était dans la GTL, et le cable de 10m entre la barette et le piquet était nu; on m'avait dit de toujours utiliser du nu entre barette et piquet (mais sans me dire si c'était obligatoire, ou juste une habitude pour des raisons de cout). Mais je l'avais gainé en ICTA pour traverser des murs; là, je me demande si je dois relier le chemin entre la barette et le piquet, ou entre le piquet et le tableau.

Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
04/05/2012 à 07h03
04/05/2012 à 07h03
salutatous

entre barrette et piquets c'est soit 25² nu soit 16² en fil sous gaine

2 terres distinctes impliquent une interconnection de celles ci avant la barrette de coupure

la barrette de coupure n'a pas obligation de se trouver dans la GTL

le chemin de câble doit etre relié après barrette de coupure


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
04/05/2012 à 08h16
04/05/2012 à 08h16
Salutatoi,

c'est le glouton de la terre qui appelle,
j'ai perdu un piquet dans mon vaisseau GTL,
aide moi à le retrouver.
Le vois tu ?
Yes !!!!!!!!!
C'est correct !!!!!!!!!!!!!!!
C'est gagné !!!!!!!!!!!!!!!!

Vive ma filliote avec ses dessins animés.
En boucle, on devient fou Sourire
Quoi que, je l'étais déjà un peu avant.

Allez , bonne journée Professeur efred.

Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 15