Bricoleur du Dimanche

Nouveau tableau et sectionneur déporté

Par LouisCrtn

avatar - LouisCrtn
Petit nouveau
Message(s) : 1
11/08/2020 à 22h56
11/08/2020 à 22h56
Bonsoir à tous, J’ai acheté une maison depuis peu et je commence à regarder au niveau de tableau électrique. On savait avant l’achat que celui-ci n’était pas aux normes (porte fusibles et pas de dispositif 30ma) Je compte le changer et le sécuriser. Cependant, dans le diagnostic électrique, il y avait un point bloquant. Le tableau est dans mon sous-sol accessible uniquement par l’extérieur du logement et je n’ai aucun moyen de couper le jus sans passer par 2 portes. Une fois mon tableau sécurisé, si je mets un sectionneur « pour une coupure générale » à l’intérieur de mon logement est-ce bon ? Est-ce autorisé ? Je compte le mettre entre mon Baco et le tableau. Merci d’avance pour vos réponses ! Louis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/08/2020 à 08h42
12/08/2020 à 08h42
Bonjour

Oui c'est ce qu'il faut faire, déporter un interrupteur sectionneur 63A

Attention à l'éventuelle longueur de cet aller retour.
Pour rappel 27m maxi pour un 2x16²

Images jointes :

Coupure d'urgence 5.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 82