Bonjour,

J'aimerais installer un parafoudre dans un tableau triphasé. Je me suis procuré un "Parafoudre 4 pôles type 2 Imax 70kA 400V 2kV tétrapolaire pour protection TGBT" (voir images).

Mais je ne comprends pas comment le brancher à mes trois phases. Il y a bien 3 trous pour les phases L1, L2 et L3 en dessus + un trou N pour le neutre. En dessous, il y a le trou pour mettre le câble de terre. Pour l'instant cela me parait clair. Par contre, je ne sais pas comment relier ce module aux Inter différentiels de chaque ligne ?

Si vous avez une idée, un grand merci d'avance pour votre aide.

Images jointes :

devant.jpeg cote.jpeg dessous.jpeg

Ez, le bricoleur du dimanche
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
26/11/2018 à 17h05
26/11/2018 à 17h05
salut
le parafoudre n'est pas relié aux inters différentiels ou autre matériel

ce que je ne sais pas si cette référence est auto protégé ou s'il lui faut un disjoncteur de protection
ou créer un compte pour participer

Par edarvas

avatar - edarvas
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
26/11/2018 à 18h53
26/11/2018 à 18h53
J'ai compris. Merci. J'ai pas l'impression que ce n'est autoprotégé, car sur un site j'ai vu qu'il faut associacer à ce matériel une protection : Type C - 20 A. Matériel à brancher entre le disjoncteur de branchement et le parafoudre, correct ?

Bonne soirée

Ez, le bricoleur du dimanche
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
26/11/2018 à 23h23
26/11/2018 à 23h23
Bonjour
Oui c’est exact
Par contre ce n’est pas un 70 KVA mais 5 KVA par phase ce qui est peu pour un parafoudre de tête
Zorro
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par edarvas

avatar - edarvas
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
13/12/2018 à 13h58
13/12/2018 à 13h58
Merci Zoro pour cette remarque. J'ai pris un autre à 40 kA par phase. Le voilà installé dans mon tableau.

Un grand merci pour toute l'aide.