Tout d’abord merci aux intervenants de ce forum pour le partage de vos connaissances auprès des amateurs qui ont le désir de bien faire.
Ma question est simple, dans les divers logements que j’ai occupés j’ai souvent vu des câbles de type H05VVF 3x1,5mm2 passés directement au travers des cloisons (sans gaine type ITCA) pour repiquer des prises d’une pièce à l’autre, etc. J’ai un repiquage de ce type dans ma vieille maison. Dois-je faire passer ce cable dans une gaine sur les 5-6cm que fait la cloison en brique ou peut-on laisser comme ca?
Merci
Bonjour
On peut laisser comme cela si le câble circule librement afin d'être remplacé
Ceci dit une gaine aiderait à ne pas blesser le câble.