Bonjour
Hors norme ?
Oui si votre installation est récente (après 1991)
Non si elle est plus ancienne
Dangereuses ?
Non s'il y a à l'origine un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section des fils du circuit.
Un disj 16A conviendra qu'il y ait du 1,5² ou du 2,5².
Pratique ?
Bof, en cas de disjoncteur prises et éclairage sont coupés simultanément
@+
Carminas