bonjour a tous, je viens de decouvrir que le branchement de mes plafonniers avait realisés en continue avec les prises electriques ma question est simple hormis ne pas etre dans les normes est ce que cela est dangereux et peut engendrer un incendie ??????? merci a vous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
08/11/2012 à 18h02
08/11/2012 à 18h02
Bonjour

Hors norme ?
Oui si votre installation est récente (après 1991)
Non si elle est plus ancienne

Dangereuses ?
Non s'il y a à l'origine un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section des fils du circuit.
Un disj 16A conviendra qu'il y ait du 1,5² ou du 2,5².

Pratique ?
Bof, en cas de disjoncteur prises et éclairage sont coupés simultanément

@+

Carminas