Prise terre 1,5 mm2 sur prise electrique Phase + Neutre 2,5mm2

Prise terre 1,5 mm2 sur prise electrique Phase + Neutre 2,5mm2

avatar - gronimo21000
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
le 19/03/2011 à 01h05
Bonjour,

Mon appartement ne possède la terre uniquement dans la cuisine et salle de bain en 2,5 mm2.

J'ai un raccordement 1,5mm2 (phase, neutre, terre) pour un radiateur électrique dans chaque chambre.

Est ce que je peux prendre la terre de ce radiateur électrique (1,5mm) et la distribuer au prise de la chambre (2,5mm2) concernée ?

A t'on le droit savoir une différence de section dans le cas ou il s'agit de la terre ?

Merci.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18771
le 19/03/2011 à 07h09
Bonjour
La section du conducteur de terre doit être au mini celle de la ligne et ici en 2,5mm²!
Je dirais dans ton cas qu'il vaut mieux avoir un fil de terre en 1,5 que pas de fil de terre du tout, je mettrais un bémol a ça si les disjoncteurs sont en 20A vaudrait mieux passer du 2,5mm²
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - gronimo21000
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
le 19/03/2011 à 10h43
Bonjour,

Merci pour la réponse.

Actuellement, j'ai un vieux compteur ce sont encore des fusibles. Et j'ai un fusibles de 16 A sur deux lignes d'arrivées 2,5 mm2 ce qui donne environ 16 prises électrique pour ce fusible.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18771
le 19/03/2011 à 11h01
gronimo21000 a écrit :

Bonjour,

Merci pour la réponse.

Actuellement, j'ai un vieux compteur ce sont encore des fusibles. Et j'ai un fusibles de 16 A sur deux lignes d'arrivées 2,5 mm2 ce qui donne environ 16 prises électrique pour ce fusible.


Re
Là faut vraiment du 2,5mm²
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par lalineae

avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
le 19/03/2011 à 17h26
bonjour,

Je rejoins les réponses de les3c19 et en ce qui concerne le circuit de prise de ta chambre, il faut effectivement du 2,5mm²(section égale aux conducteurs actifs).

Pour tes deux lignes de prises, je te conseille de séparer les deux circuits en deux porte fusible 16 ampères.

Visitez mon Blog

Laurent
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - gronimo21000
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
le 19/03/2011 à 23h44
Bonjour,

Merci, je vais exactement séparé ces deux circuits !
ou créer un compte pour participer à la conversation.