Bonjour
J'ai un contacteur hc dans mon tableau pour piloter le chauffe eau.
Depuis 3 ans pas eu de souci, le contacteur se déclenche vers 23h, et on avait de l'eau chaude le matin. Il y a qq mois le contacteur s'est mis à déclencher plusieurs fois d'affilée, jusqu'à le faire très souvent et en rafale... sympa la nuit.
Bref, j'ai tenté de resserrer les bornes, et la nuit derniere pas de bruit... mais pas d'eau chaude ce matin Tout fier.
Il marche encore en position forcée.
Alors ma question: çà peut tomber en panne? j'hésite à le changer vu le prix (surtout si le probleme est ailleurs), c'est un hager ref ET201.
Est-ce que le probleme peut venir d'EDF?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
22/01/2011 à 13h44
22/01/2011 à 13h44
non, sur cette position le contact ne se fait pas
bon je vais essayer de le changer
merci pour tous vos conseils
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/01/2011 à 13h49
22/01/2011 à 13h49
Tu as je suppose également controlé qu'il y avait présence de tension en sortie du disjoncteur 2A ??

Après ce test tu peux courir pour aller chercher un nouveau contacteur Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
30/01/2011 à 22h49
30/01/2011 à 22h49
j'ai reçu mon contacteur, monté dans le tableau.
Ca fonctionne correctement, en heures creuses aussi
merci pour vos précieux conseils!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/01/2011 à 23h15
30/01/2011 à 23h15
Sympa d'être revenu vers nous pour nous faire part de la finalité

A+ Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
31/01/2011 à 20h36
31/01/2011 à 20h36
ben normal,ça m'a permis d'y voir plus clair.
D'autant que j'aurais peut-être d'autres questions à poser ici, j'en n'ai pas fini puisque le tableau j'ai dans l'idée de le changer Tire la langue
Sinon là le nouveau contacteur manifeste les memes symptomes qui ont abouti à la mort de son prédécesseur, c'est à dire plusieurs clacs dans la nuit alors qu'il devrait y en avoir que 2... je pense que je vais appeler edf pour qu'ils jettent un oeil de leur coté du tableau
ou créer un compte pour participer

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
02/03/2011 à 00h22
02/03/2011 à 00h22
je reviens vers vous à nouveau
edf est passé, pas de probleme apparent sur leur compteur, mais comme on ne savait pas quoi faire ils l'ont changé. ça n'a rien réglé alors avant de me résoudre à appeler un pro j'ai vérifié toutes les connections du tableau, et les 2 phases dans le 20 A à droite du contacteur bougeaient un peu. J'ai resserré et depuis plus de probleme. J'aurais du commencer par faire çà... enfin on apprend de ses erreurs...