pour l,alimentation j'ai testé les 3 phases avec un tournevis detecteur de phase et c'etait ok.
bon alors j'ai mesuré pour chaque resistance entre 16,9 et 17,8 Ω et une fois le relais KM1 claqué, j'ai entre 234 et 240 V sur chaque résistance. ça semble correct, non ?salut NON, cela ne veut dire quoi que ce soit avec un tournevis testeur, ce n'est qu'un tournevis, il s'allumerait sur les trois même s'il n'y avait qu'une seule phase sur trois de présente il te faut un multimètrepour l,alimentation j'ai testé les 3 phases avec un tournevis detecteur de phase et c'etait ok.
alors deja, merci de m'aider, ensuite, j'ai fait les 6 mesures, et en gros je trouve entre 400V et 402V...tout parait bon sinon en gros j'ai réussi a prendre 10°c en 3 jours en tournant 24h/24h avec une pompe de 10m3/heure et avec un bassin de 35m3, cela vous parait normal ou trop lent, dans mes souvenirs ça allait plus vite mais je n'etait peut etre pas parti de 16°c ?salut les mesures que tu as fais sont entre phase et neutre et suivant ton multimètre tu peux trouver du 230 volts partout même avec une phase en moins il faut faire 2 mesures -1 sur le bornier entre phases repéré sur schémas R / S / T -2° contacteur enclenché (KM1) sur les 3 bornes de la résistance avec un seul fil chacune entre les 2 plots tu doit trouvé du 400 volts
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 569