Bonjour a tous et à toutes.

Je viens d'acheter une maison équipée d'un DeltaDore PACK LABEL PERF. DRIVER 520, cependant malgré mes connaissances techniques, je comprends rien à leur notice(si on peut appeler ça une notice), j'ai tenté de les joindre (DeltaDore) mais bizarrement quand ça parle trop technique que ça soit sur leurs tchat ou en appel, hop communication coupé. Bref

Le problème que je rencontre et le suivant, j'ai tout mes radiateurs et mon cumulus dessus, cependant, malgré les chaleurs, j'ai coupe mes radiateurs, et sans aucune raison valable, le module passe une a 2 fois par mois en mode délestage et me coupe le ballon, sauf qu'il me le coupe suffisamment longtemps, pour que l'eau chaude refroidisse ( sympa la douche froide au réveil), j'ai cherché la raison, mais je comprends pas ni le fonctionnement du module ni celui du thermostat, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me dire comment shunter ce module pour qu'il laisse tranquille mon ballon d'eau chaude.

Merci d'avance 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/06/2022 à 23h02
21/06/2022 à 23h02

Bonsoir

Je suppose que vous avez un tarif HC

Il suffit de débrancher les 2 fils et 6 et 7 du boitier modulaire et de les raccorder en C1C2 de votre compteur.

 

Vérifiez quand même votre puissance d'abonnement.

 

Et vérifiez que le mode vacances n'est pas enclenché lorsque vous avez le problème