Bonjour,
J'ai un problème sur 2 va-et-vient que je viens d'installer en remplacement des anciens :
- Un au niveau de la porte : IA
- Un au niveau du chevet : IB
Si la lampe est allumée, je peux allumer et éteindre par IA. Et je peux éteindre par IB
Si la lampe est allumée, je peux également allumer et éteindre par IB, et éteindre par IA.
Par contre, si j'éteins pas IB, je ne peux pas rallumer par IA. Et si j'éteins par IA, je ne peux pas rallumer par IB. Je ne comprends pas pourquoi...
Voici mes branchements pour IA :
- Fil violet sur 1
- Fil violet sur 2
- Fil rouge sur L (il y a également un autre fil rouge qui part vers un autre interrupteur mais sans incidence si je le débranche)
Voici mes branchements pour IB :
- Fil violet sur 1
- Fil violet sur 2
- Fil marron sur L
Les photos sont jointes à ce message.
Je serai ravie si vous pourriez m'aider car je sèche un peu là !
Bonne journée,
Claire
Bonjour,
merci pour votre réponse super rapide. J'ai changé l'interrupteur et tout fonctionne correctement.
Bonne journée à vous.