Bonjour,
J'ai voulu changer un interrupteur double Arnould 1001 contre un double Legrand dooxie dans mon couloir. Un interrupteur contrôle la lumière du couloir et l'autre celle de l'extérieur.
Bien évidemment avant de le démonter j'ai pas pris de photo.... ce qui m'amène à faire ce sujet.
J'ai 2 interrupteurs dans le couloir qui contrôlent la lumière donc il y a un système de navette.
Aucun soucis j'ai fais les branchement ça fonctionne nickel.
Cependant je n'ai pas de fil de phase "continue" si je puis dire pour alimenter l'autre interrupteur.
De plus j'ai un fil de phase à repiquer pour alimenter les lumières de salon et de ma salle à manger. Donc si je branche sur une navette pas de problème mais si j'appuie sur le 2 eme interrupteur dans le couloir bah ça éteint tout au lieu d'éteindre que le couloir.
J'ai essayé de vous faire un schéma de l'installation électrique ... je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour que ça fonctionne jusqu'a présent ... je vous ai mis aussi une photo de la prise double en question.
Merci de votre aide
Cordialement,
SG
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Le fil noir et le fil rouge que vous avez rajouté corresponde à quoi ?
J'ai oublié de préciser que l'interrupteur en photo était celui le double le plus bas sur le schéma