Bricoleur du Dimanche

Protection ligne électrique

Par ggf90

avatar - ggf90
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/02/2013 à 16h32
03/02/2013 à 16h32
Bonjour à tous voilà mon soucie Je doit alimenter un hangar en partant du disjoncteur EDF qui alimente déjà une maison. Actuellement l'abonnement de cette maison est de 6kW on vas la faire passer au max soit 12KW, pour faire passer le hangar. Mon soucie est que je veux limiter la consommation du hangar à 9kW pour ne pas faire disjoncter la maison ou que les câble chauffe. Est ce que cela n'est pas dangereux? Que doit-je ajouter en tête de ligne de mon hangar un simple disjoncteur magnéto thermique de 45A suffira t'il? Si la consommation du hangar et de la maison additionné arrive au 12KW le disjoncteur déclenche ou y a t'il un risque pour que rien ne déclenche et que les câbles chauffe? Dans l’idéal je sais qu'il faudrait ajouter un nouveau contrat EDF avec un nouveau disjoncteur mais cette réalisation n'est pas possible pour le moment. Merci pour vos conseil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
03/02/2013 à 18h55
03/02/2013 à 18h55
Bonsoir

Pour éviter l'échauffement du câble, il faut qu'il ait une section suffisante.

Pour 12kW, du 16² convient mais si la longueur est importante, il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Il faudra mettre au départ du câble un disjoncteur.
Le calibre devra être approprié à la puissance que vous voulez laisser de disponible dans le hangar : 63A, 50A, 40A (45A n'existe pas)

Si le câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau de répartition principal est dimensionné correctement (à vérifier si vous passer de 6 à 12 kVA), le disjoncteur de branchement coupera si vous dépassez 12kVA de manière significative et il n'y a aura pas d'échauffement.

Un éventuel délesteur peu être ajouter pour couper ponctuellement des appareils non prioritaires (chauffe-eau, radiateurs...) en cas de pointe de consommation.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ggf90

avatar - ggf90
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/02/2013 à 20h34
03/02/2013 à 20h34
Merci pour les infos le diamètre du câble est largement supérieur adapter pour du 12KVA 25² . Le câble qui descend jusqu'au hangar sera protégé par ce disjoncteur 40A doit-il y avoir un différentiel en plus dessus si ça existe ou est ce que le différentiel EDF est suffisant? Ce disjoncteur protègera uniquement le câble qui relis le tableau électrique du hangar à la maison ou le diff EDF ce trouve.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
03/02/2013 à 21h00
03/02/2013 à 21h00
Pour être certain de bien comprendre ce qui est prévu, il faudrait faire un petit plan avec l'emplacement du disjoncteur ERDF, du tableau maison, du tableau hangar et des distances entre tout ces points.

Car 25² peut être très insuffisant pour 12kVA si la distance est importante

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ggf90

avatar - ggf90
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/02/2013 à 22h04
03/02/2013 à 22h04
voila un petit schéma le tableau électrique et l'arriver EDF sont tout les deux dans la maison j'ai oublier de marquer sur mon schéma sous le diff EDF c'est un bornier.

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
03/02/2013 à 22h28
03/02/2013 à 22h28
Compte tenu des 40m, et pour limiter la chute de tension dans la liaison à 2% maxi, prendre du 16² si disj 40A et du 25² si disj 50A ou 63A.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ggf90

avatar - ggf90
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/02/2013 à 22h54
03/02/2013 à 22h54
oui j'ai prie du 25² si a l'avenir il prennent un second abonnement EDF parce qu'ils ont besoin de plus de puissance merci pour les infos
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
03/02/2013 à 23h30
03/02/2013 à 23h30
Assurez vous bien que le cable entre le disjoncteur de branchement et le bornier est en 16².
Idem entre le bornier et le tableau principal


Vu que c'est un batiment distinct, prévoir un dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau du hangar
Les différentiels 30mA pour le hangar, seront en aval dans le tableau du hangar

@+

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : JessLM93

Visiteurs non identifiés : 79