Bonsoir
Pour éviter l'échauffement du câble, il faut qu'il ait une section suffisante.
Pour 12kW, du 16² convient mais si la longueur est importante, il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Il faudra mettre au départ du câble un disjoncteur.
Le calibre devra être approprié à la puissance que vous voulez laisser de disponible dans le hangar : 63A, 50A, 40A (45A n'existe pas)
Si le câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau de répartition principal est dimensionné correctement (à vérifier si vous passer de 6 à 12 kVA), le disjoncteur de branchement coupera si vous dépassez 12kVA de manière significative et il n'y a aura pas d'échauffement.
Un éventuel délesteur peu être ajouter pour couper ponctuellement des appareils non prioritaires (chauffe-eau, radiateurs...) en cas de pointe de consommation.
@+
Carminas