Bricoleur du Dimanche

Protection thermique pompe forage

avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
18/04/2017 à 15h35
18/04/2017 à 15h35
Bonjour

Je dois protéger ma pompe de forage 1100w 8.6a avec ce protecteur thermique.

Comment dois je le brancher dans mon tableau edf principal?
Et quel amperage dois je régler?

Merci d avance.
Daniel

Images jointes :

Resized_20170418_125604.jpg Resized_20170418_125633.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
18/04/2017 à 18h54
18/04/2017 à 18h54
Bonjour
Comme déjà dit, ce DISJONCTEUR MOTEUR n'est pas destiné à être monté dans un tableau principal,
car il n'est pas conçu pour protéger un circuit.
Mais destiné à protéger un équipement moteur. En conséquence, il se monte sur le tableau de commande du moteur. Ce n'est pas pour rien qu'il fait partie du coffret de sécurité de ta pompe à qui incombe cette fonction.

Tu est en train de désorganiser un coffret spécialisé pour la sécurité de ta pompe ( Niveau d'eau, Disjoncteur moteur), coffret monté pour alimenter le câble de ta pompe.
Par ailleurs, la notice d'installation de ton coffret incluant ce DM doit être explicite sur la façon de le raccorder.

Quelle idée de vouloir modifier ce coffret .... d'autant qu'en cas de problème avec ta pompe, tu ne pourra rien espérer, ayant modifié et dénaturé son coffret de protection.
Ce coffret est justement conçu pour cette fonction, en cohérence avec les normes machines.

Ton tableau principal doit être conçu conformément à la NFC 15-100 qui implique :
- Une Protection différentielle 30mA AC spécialisée pour les circuits externes à l'habitation, (donc celui-là, et peut-être d'autres .....s'il y en a et que tu ne recherches pas de sélectivité),
- Une protection contre les surcharges pour ce circuit ( Par ex DISJ UNI+Neutre de 20A (puisque 2 ,5 mm2)
- Tu peux, si tu le souhaites, y rajouter un INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR (PH+N) si tu souhaites un interrupteur de commande pour ce circuit.
Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
18/04/2017 à 21h51
18/04/2017 à 21h51
Un grand merci pour vos explications.
Sachez toutefois que je n essai pas de désorganiser mon installation mais juste de brancher les fils dans le bon ordre et avec le peu de document que j ai.
Je viens de recevoir enfin le plan de câblage du coup ça va mieux..cf pj.

J ai modifié mon implantation car ce sera plus simple ainsi.
Je pars de mon garage départ edf après cf pj j ai pour l instant un disjoncteur 16a merlin Guérin.avant cela edf direct du tgbt.

De là je parcours 40 m finalement en 4mm2
J arrive au presostat de la vessie finalement juste à côté du coffret de securite manque d eau photo pj et à côté du boîtier de démarrage.

Puis 60m depuis ces boîtiers jusqu à la pompe en 4mm2 4g.

En résumé il me faut remplacer le disjoncteur de mon départ par un 20a et ce sera bon...? Indispensable le 30mA?

Ma pompe étant donnée pour 8.6a dois régler le thermique sur 8.6a?

Merci d avance.

Images jointes :

20170418_211757.jpg 20170418_213733.jpg 20170418_213753.jpg
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
18/04/2017 à 22h23
18/04/2017 à 22h23
Bsr

Oui, Bien difficile de prédire si le 16 A tiendra. Tu peux mettre un 20 A ou même un 25 A puisque tu est en 4mm2 jusqu'au coffret de sécurité.

Oui, un ID 30mA (40A) est nécessaire sur ce départ extérieur.

Oui, réglage du DM la valeur plaquée du moteur de la pompe.

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 70