Bricoleur du Dimanche

Quel section de cable entre dijoncteur EDF et differentiel A ou AC

Par koulou

avatar - koulou
Ouvrier
Message(s) : 137
17/06/2011 à 23h22
17/06/2011 à 23h22
Bonjours a tous
Voila je voudrais savoir quel section de cable je dois utiliser entre mon dijoncteur EDF et le differentiel A ou AC.
Je suis dans une maison, j'aurais un coffret a 3 ranger

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9406
18/06/2011 à 07h13
18/06/2011 à 07h13
Bonjour

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

Si 3 rangées (donc sans doute 3 ID) c'est pour 100m² maxi (maison neuve ou rénovation totale)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 11