Bonjour à tous, je voudrais remplacer mon thermostat Legrand filaire 498 98 qui est branché à ma chaudiére ELM Acleis , par un thermostat à piles de marque DUMONNET TH 530. Or sur le TH en place il y a le 220 Volts et je ne voudrais pas l'envoyer sur la carte électronique qui je pense n'aimerait pas ça. Je vous mets les schémas de l'ancien et du nouveau TH. Je sais que sur la chaudiére il y a un bornier avec TH1 & TH2 à connecter sur le TH, mais je ne les vois pas sur l'ancien TH Legrand, si quelqu'un a une idée ou a eu un cas similaire?   Merci à tous et joyeuses fêtes de fin d'année.
r,


Images jointes :

5- Thermostat.JPG Capture.JPG IMG_4221.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
20/12/2022 à 18h31
20/12/2022 à 18h31

Bonjour,

 Actuellement sur votre thermostat legrand  le contact à fermeture se fait entre le fil rouge et le brun ; le fil bleu neutre sert uniquement pour le voyant, isoler ce fil bleu qui ne sert plus .

 sur le thermostat TH530  raccordez le rouge sur borne C et le brun sur borne NO .

@+

 

ou créer un compte pour participer

Par gg34110

avatar - gg34110
Petit nouveau
Message(s) : 2
20/12/2022 à 19h04
20/12/2022 à 19h04

Un grand merci à Bob35 pour sa réponse, demain je fais la manip et je vous dis ça. A+