Bonjour, pourriez vous me dire si la répartition des id ainsi que les disjoncteurs de mes tableaux sont équilibrés VOIR PIECE JOINTE En vous remerciant.
Je vous repond par rapport à la dernière version de la norme :
Non conformité : - Les 3 ID du tableau principal sont trop chargés, à passer en 63A - le lave-linge et la plaque doivent être en aval d'un type A - l'interrupteur sectionneur du tableau principal doit être en 63A
Le branchement je part du tableau principal sur disjoncteur 40A a l inter sectionneur 40A du tableau divisionnaire ,la section du câble et en 10 carré. Encore merci pour vos réponses.
Bonjour, Pour le tableau principal je passe en 16carré car on est en 63Aet du tableau principal au tableau divisionnaire je passe en 10carré car on est en 40 À. Merci.