Bricoleur du Dimanche

Section de cable pour alimenter maison

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 56
28/06/2011 à 20h10
28/06/2011 à 20h10
Bonjour,

Je dois tirer une alimentation pour une maison. Le coffret EDF est en limite de propriété à 90 mètres de la maison;
Je pense avoir besoin d'au moins 12KW voir un peu plus, et du coup je pensais passer du 95mm².
Est ce que ça vous semble correct ? Si oui, pour me raccorder sur mon tableau, existe-t-il des borniers ou quelque chose qui permette de raccorder du 95mm² ?
Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9403
28/06/2011 à 20h27
28/06/2011 à 20h27
Bonjour

Avec un DB 30/60A qui vous permettra d'avoir un abonnement 12 kVA soit 14kW dans les faits, il faudra du 2x70².
Inutile de prévoir plus car désormais ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono.

Si vous avez vraiment besoin d'une puissance supérieure, il faudra passer en triphasé avec 4x16² jusqu'à 18kVA et 4x35² jusqu'à 36kVA.

A l'arrivée dans votre habitation il faudra vous raccorder à un dispositif de coupure générale
- Interrupteur sectionneur 63A
ou
- Disjoncteur 30/60A type ERDF non différentiel.

Il faudra utiliser des fouets de raccordement pour réduire la section.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 56
28/06/2011 à 20h43
28/06/2011 à 20h43
Merci pour ces infos. Pensez vous que du 12KW est suffisant pour une maison classique avec 4 chambres, qui aura une piscine, qui n'utilise pas de chauffage électrique mais une PAC.

J'ai peur que si on est trop juste avec 12KW, on soit bloqué par la suite !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/06/2011 à 20h47
28/06/2011 à 20h47
Juste pour ranger les posts Grand sourire Grand sourire

Je sors Roi
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/06/2011 à 20h50
28/06/2011 à 20h50
erreur désolé
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9403
28/06/2011 à 21h20
28/06/2011 à 21h20
La PAC c'est plutôt pour l'hiver et la piscine pour l'été.

Très honnêtement 12kVA suffit pour la plupart des maisons standard.

Le mieux serait de faire faire le dimentionnement de votre PAC dès maintenant (mais je ne suis pas spécialiste de cela)

De toute façon au dela de 12kVA vous allez tomber dans les galère du triphasé.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 56
28/06/2011 à 22h58
28/06/2011 à 22h58
Merci encore une fois Carminas pour vos excellents conseils !

Bonne soirée.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9403
28/06/2011 à 23h07
28/06/2011 à 23h07
Bonsoir

Si vous pensez être juste, je vous invite à faire une étude sérieuse de vos besoins en puissance et ne pas vous baser uniquement sur des conseils de forum faits à partir de généralités.

Il ne faut pas se tromper lors de l'achat de 90m de câble, car vous en aurez pour pas loin de 4000 €

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 61