Bonjour,
Considérez que la question 1 est celle qui commence par "Quelle dimension de câble..."
1-c'est un peu beaucoup, vous allez galérer à la fois à sa mise en place, et ça vas coûter cher, du 10mm2 suffira largement, sachant que vous pourrez augmenter votre contrat jusqu'à 9kVA ce qui est largement suffisant.
2-ça ne sert à rien de mettre des différentiels en cascade, si la ligne 10mm2 cité précédemment est protégé par un différentiel type A, pas besoin d'en mettre un autre sur l'autre tableau.
3-comme vous voulez, mais pour de l'éclairage je vous conseille de rester sur du 10A, perso les 16A j'en met plutôt en industriel.
4-je met pas de 1.5 pour les prises mais c'est pas interdit, vous pouvez mettre un 16A
5-cela dépendra de votre sèche serviette, avec 10A vous serez limité à 2300W, vous pouvez mettre jusqu'à 16A
En espérant avoir répondu à vos questions
PS : par contre pouvez-vous faire un schéma de ce que vous voulez faire avec TB1 et TB2 car c'est pas clair, j'arrive pas à comprendre lequel est directement alimenté par le disjoncteur ENEDIS