Bonjour à tous ! Je sollicite votre aide pour un souci sur mon installation d'éclairage. J'ai emménagé dans une grande maison divisée en secteurs, chacun équipé de télérupteurs (tableau+ encastrés) Or en bricolant je me suis aperçu que ma ligne neutre d'éclairage était partout à 230V de potentiel, et qu'en activant les poussoirs, la phase passait de 0 à 230. Le neutre restant à 230V. En apparence tout fonctionne, mais... à l'envers. Est-ce bien normal sur un montage de télérupteurs, je précise en ayant parcouru le net qu'ils sont semble t'il unipolaires et montés en mode "3 fils" dans lequel le neutre est "commun" Si c'est anormal, d'où peut venir le souci ? Dans les poussoirs ? Dans les lampes ? Dans les boites d'encastrement ? Merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
25/03/2019 à 19h15
25/03/2019 à 19h15
salut
rien d'anormal à ce que entre neutre et phase il y est constamment du 230 volts
et que le fil phase qui va aux lampes soit à 0, éteint et 230 volts, allumé
ou créer un compte pour participer

Par Topper

avatar - Topper
Petit nouveau
Message(s) : 4
25/03/2019 à 19h21
25/03/2019 à 19h21
Salut ! Oui d'une façon ou d'une autre ça marche c'est certain ! Mais l'idée d'avoir partout dans ma maison 230V sur le neutre en permanence lumière éteinte me turlupine. Si je change une ampoule sans faire gaffe... Aie. En fait pour être précis ce qui se passe chez moi c'est que les lampe sont éteintes avec la phase à 230, et allumées avec la phase à 0 Clin d\'oeil Bref, ça marche mais est-ce normal ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
25/03/2019 à 19h35
25/03/2019 à 19h35
Topper a écrit :

Salut !

Oui d'une façon ou d'une autre ça marche c'est certain !
Mais l'idée d'avoir partout dans ma maison 230V sur le neutre en permanence lumière éteinte me turlupine. Si je change une ampoule sans faire gaffe... Aie.

En fait pour être précis ce qui se passe chez moi c'est que les lampe sont éteintes avec la phase à 230, et allumées avec la phase à 0 Clin d\'oeil

Bref, ça marche mais est-ce normal ?


re
suivant comment tu fais ces mesure ben oui c'est normal, la phase qui va aux lampes est à 230 volts avec la phase, il y a retour du neutre par ce fil, retour inexistant quand la lampe est allumée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Topper

avatar - Topper
Petit nouveau
Message(s) : 4
25/03/2019 à 20h26
25/03/2019 à 20h26
Ben je mesure entre le neutre et la terre, j'ai 230V tout le temps. Entre la phase et la terre, j'ai 0 ou 230 selon l'état des poussoirs.
ou créer un compte pour participer

Par Topper

avatar - Topper
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/04/2019 à 11h08
01/04/2019 à 11h08
Bon ben je viens donner la suite : Même pas la peine de se prendre la tete avec des hyptothèses de telerupteurs, EDF m'a branché à l'envers au niveau du compteur Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...