Bonjour,j ai repris une maison de 1980 en tripahsé sur la tableau electrique en bas il y a 3 tetrapolaire mais si on regarde la photo le neutre en bas et a droite et en haut il se trouve a gauche sur les 3 tetrapolaire pourquoi
Bonjour
Parce que c'est mal câblé et que du coup le bleu en sortie n'est pas un neutre.
Voir comment c'est raccordé à l'autre extrémité des circuits.
Ben le bleu en entrée et bon car il va au bonier neutre je pense plus comm toi la sorti le mec a inverser apres tout fonctionne
Au pire je prendrais le testeur entre 2 phase 400 v et entre phase neutre 230 ca sera facile a trouver
Au pire je prendrais le testeur entre 2 phase 400 v et entre phase neutre 230 ca sera facile a trouver
hello,
oui première chose à faire et ce avec chacune des phases
@+