Bricoleur du Dimanche

va et vient + inter prise commandée

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
11/08/2014 à 19h23
11/08/2014 à 19h23
Bonjour , je suis toute nouvelle sur le forum , je bricole régulièrement et avant le décès de mon papa je lui demandais régulièrement conseil en électricité . Aujourd'hui je me retrouve face un problème que je n'arrive pas à résoudre dans une montée d'escalier ; je me retrouve en haut de l'escalier avec un va et vient qui ne fonctionne plus .... j'ai un fil rouge (P) et 4 fils noirs ; les deux pinces à linge sont les ampoules que j'ai repéré (l'une montée d'escalier et l'autre lampe prise commandée ) ; la pince violette represente je pense ma navette mais lorsque que je le branche sur l'emplacement cela m'éteins l'ampoule du haut et m'éclaire l'ampoule de la cage d'escalier Et par ailleurs je n'arrive plus à alimenter la lampe commandée alors qu'auparavant elle marchait mais le va et vient de l'escalier restait simple.... J'espère trouver la solution parmi vous

Images jointes :

IMG_8229.JPG photo 2.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/08/2014 à 19h37
11/08/2014 à 19h37
Salut
sur une borne L le rouge sur la borne 1 le fil de la lampe prise commandée
sur l'autre borne L le fil de la lampe d'escalier et sur les bornes 1 et 2 les deux autres fils noirs
ou créer un compte pour participer

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
11/08/2014 à 21h50
11/08/2014 à 21h50
merci bcq , j'essaie demain .... Bonne soirée !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/08/2014 à 09h31
12/08/2014 à 09h31
Salut

Hey Mamselle ...On est demain !! Rigole Rigole Rigole Rigole



Redimensionné par GrainDsel : tu ne sais pas faire ?

Ah Bon c'était trop grand !! Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/08/2014 à 10h23
12/08/2014 à 10h23
Bonjour.
Les3C19, tu as presque raison : on est en présence d'un double va-et-vient. Mamselle, il va falloir de la méthode :
* Tu branches un des noirs au rouge, et tu regardes ce que cela éclaire. Si cela ne s'éclaire pas de suite, tu manœuvres les deux autres boutons (celui de l'escalier puis celui de la prise commandée.
* Tu fais de même avec les trois autres noirs.
* A la fin tu as donc les deux navettes de chacun des deux circuits, et là tu suis la solution de Les3C19, en plus étoffé : le fil rouge sur une borne L, avec un repiquage entre les deux L (en rouge si tu peux); les deux noirs de l'escalier sur les 1 et 2 d'une des deux touches; les deux autres noirs sur les 1 et 2 de l'autre touche.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
12/08/2014 à 10h53
12/08/2014 à 10h53
Bonjour , je vous remercie bcq pour vos réponses J'avais pense effectivement au pontage du rouge cela me semblait logique mais il s'agit de l'appartement de ma belle sœur et elle perd patience alors j'essaie de trouver la bonne solution du premier coup Voilà l'inter avec les noms

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
12/08/2014 à 12h09
12/08/2014 à 12h09
Voici mon schéma enfantin Sourire de l'installation Puis l'inter du milieu

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
12/08/2014 à 12h11
12/08/2014 à 12h11
Photo milieu

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/08/2014 à 12h50
12/08/2014 à 12h50
salut
avec un va et vient et un inter simple et les 2 retours de lampes, la phase et 2 autres fils(navette) ,pas besoin de pontage de la phase.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/08/2014 à 15h28
12/08/2014 à 15h28
Suite...
Là je ne comprends plus rien : sur le schéma enfantin, où se trouvent les 4 fils noirs des deux premières photos ?
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
13/08/2014 à 11h19
13/08/2014 à 11h19
Bonjour , désolée repas familial .... Alors mes fils noirs sont en haut à droite non branchés pour l'instant le 4 ème alimente la lampe de la prise commandée celui qui à la pince violette Confus est je pense la navette ???? mais je n'en suis plus sûre ...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/08/2014 à 11h29
13/08/2014 à 11h29
Bonjour.
Alors tu peux nous refaire ton schéma avec les 4 boutons concernés ? Au moins on aura une vision globale du problème à résoudre.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Mamselle

avatar - Mamselle
Petite nouvelle
Message(s) : 7
13/08/2014 à 12h55
13/08/2014 à 12h55
Voilà j'ai repris les schémas de mes 4 inters On commence par celui du bas puis on finit avec celui du haut et mes 3 fils en attente sont à droite Encore merci de votre aide , c'est très sympa !