Bonjour, J'ai un appartement de 35 m2 en duplex (chambre à l'étage) que je rénove entièrement. Je suis actuellement en train de faire l'électricité, j'ai préparé un montage électrique et j'ai besoin de vos avis Je trouve que je n'ai pas exagéré au niveau des posts électriques mais que ça me fais énormément de disjoncteurs, est ce normal ? J'avais prévu prendre ce tableau (
voir ici), il faudra donc rajouter des disjoncteurs. Puis je améliorer la répartition pour simplifier tout ça ?
Cuisine : 32A Plaque de cuisson 10A Hotte 20A Lave vaisselle 20A Four 16A 8 prises simples (frigo inclus) 10A 1 interrupteur pour 2 éclairages
Entrée : 20A Convecteur 16A 2 prises simples 10A Interrupteurs pour 8 spots
Séjour : 16A 9 prises simples (tv inclus) / 1 convecteur -> Sur le même disjoncteur que le convecteur de l'Entrée 10A 2 interrupteurs pour 8 spots
Salle de bain : 10A 2 interrupteurs pour 3 spots 10A Sèche serviette / 3 prises simples -> Sur le même disjoncteur que les prises de l'Entrée 20A Lave linge 20A Ballon d'au chaude
Chambre à l'étage : 10A 3 interrupteurs 4 points lumineux 16A 4 prises simples Merci pour vos retours.