Bonjour, Je souhaiterais avoir un avis sur ma futur installation PER. Est ce qu'il y a possibilité d'optimiser cette installation (raccord / diamètre) ? Merci Serge

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/04/2011 à 10h02
23/04/2011 à 10h02
Bonjour.
Je suppose que tes diamètres sont sur l'extérieur des tuyaux.
Les alimentations des deux jeux de nourrices "Cuisine" et "Salle de bains" me semblent trop faibles, du Ø20 serait préférable.
De plus si la longueur entre le répartiteur près du chauffe-eau et des nourrices est importante, passe-les en 25.
Enfin le robinet extérieur n'a peut-être pas besoin d'eau chaude ? idem pour le lave-linge et le lave-vaisselle, à moins que cela ne soit un choix raisonné AVEC clapets anti-retour ?
Pour finir, tu as un stock de vannettes à passer pour l'alimentation ? Une seule suffit. Le compteur et le clapet anti-retour sont normalement prévus par ton fournisseur d'eau. La purge est utile ou non selon la configuration des lieux.
@+ ?