Bonjour,
Pouvez-vous vérifier et me conseiller sur mon schéma ?
Ai-je oublié des choses ?
Je précise que toute la distribution en eau se trouve au rez-de-chaussée.
Le compteur général se trouve à la cave.
Je suis novice, toute remarque est la bienvenue.
Merci par avance.
Bonsoir,
Pour un coef d'environ 8,5, il faut un diamètre intérieur de tuyau de 16,5 en canalisation d'alimentation générale. Il faut donc alimenter la nourrice en 20/25, or le ∅ du pe d'arrivée n'est pas précisé sur le croquis.
Si la pression d'eau en sortie de compteur est au moins égale ou supérieure à 3 bars, prévoyez un réducteur de pression après compteur
Même si certains diamètres sont légèrement surdimensionnés mais sans aucune conséquence=> (L.L et LV)
En ce qui me concerne, je ne vois pas d'autres remarques à émettre.
Cdlt.