j'ai une Chaudière fuel Deville THYA EXCEL MXB 35 / MXB 43 qui a une 15e année qui fait aussi reproduction d'eau chaud
y a 15 jour j'ai changer le circulateur haut rendement super j'ai de l'eau chaud voir même bouillante.
le problème c'est que aiguille de Aquastat e.c.s reste a 80 degré même si je le mes a fond ou a zéro je peut pas régler.
Est-ce que aquastat et mort ou autre chose merci beaucoup
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18083
le 22/10/2014 à 10h43
Bonjour
débrancher un fil de l'aquastat et attendre de voir si la température de l'eau descend, ne pas se fier au thermomètre et attendre au moins 24 heures.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par nonome60

avatar - nonome60
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
le 22/10/2014 à 10h55
merci je vais faire toute suite.
si la température descend pas ça pourrait venir de quoi a votre avis.
si elle descend c'est l'aquastat .
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bricolage estival, quel est votre programme ?
58 % Faire un potager pour enfin avoir de la salade maison (7)
25 % Investir dans un bon barbecue pour faire la fête avec les amis (3)
17 % Construire une piscine pour faire plaisir aux petits (2)

12 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Jo37190

Visiteurs non identifiés : 294