Bricoleur du Dimanche

CHAUDIERE A GAZ DANS UNE CAVE

Par ahklefe

avatar - ahklefe
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2010 à 23h00
08/01/2010 à 23h00
Bonjour j'ai mon batiment qui fait 3 etages plus la cave. Avant j'utilsier les ancienne chaudiere a bois au charbon comme vous vous voulez en gro. J'ai donc couper tout les entrer et sortie pour l'eau chade et froide qui monte pour les radiateur salle de bain ect en haut. Nous somme a présent dans la cave ou se situe le compteur de gaz et Ma nouvelle chaudiere. J'ai fait le raccordement du gaz et de l'eau froid et chaude ecttt a la chaudiere et je l'est relier a mon conduit qui montez jusqu'au toit bien isoler qui va degager les gaz brulé. Est ce que je suis en norme ? Ma chaudiere ce trouve dans la cave . Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
08/01/2010 à 23h38
08/01/2010 à 23h38
-passage des gaz sous gaine car risque intox au monoxyde de carbone(du ancienne chemine bois,ramonnage avant gainage)
-respect de la hauteur bruleur/rapport au sol=180 cm
-respect amené d'air.....
-controle par inspecteur qualigaz
-certificat conformité
ou créer un compte pour participer

Par ahklefe

avatar - ahklefe
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2010 à 23h42
08/01/2010 à 23h42
merci et j'ai oublier de dire que la cave va etre transformer dans les normes pour y vivre dedant y'as t'il d'autres choses a respecter Merci encore
ou créer un compte pour participer

Par ahklefe

avatar - ahklefe
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2010 à 23h43
08/01/2010 à 23h43
et faut savoir aussi que il y a 3 fenetre en haut de la cave sur les mur elle se situe a BORDEAUX
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
08/01/2010 à 23h45
08/01/2010 à 23h45
il te faut une amené d'air en bas,et une ventilation haute tout ça en respectant le V.A.S.O
ou créer un compte pour participer

Par ahklefe

avatar - ahklefe
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2010 à 23h58
08/01/2010 à 23h58
daccord tu pourria etre detailler une amené d'air en bas et .. s'il te plait Merci
ou créer un compte pour participer

Par ahklefe

avatar - ahklefe
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/01/2010 à 23h59
08/01/2010 à 23h59
et dans la premiere reponse tu a mis certificat conformité c'est qui qui doit le donner sa ?
ou créer un compte pour participer