Comment couper l'eau chaude avant petit travaux

Comment couper l’eau chaude avant petit travaux

Par bambybar

avatar - bambybar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
le 23/02/2014 à 22h52
Après l'eau froide qui gouttait et dont le pbm fut réglé grâce à ce forum, il semble que la tête céramique d'eau chaude de mon robinet d'évier laisse à son tour passer qlques gouttes... je me suis donc attelé à la tâche.. en commençant par couper l'eau.
Mais je me suis aperçu qu'en fermant le robinet d'eau situé au niveau du compteur d'eau, je ne coupais que le circuit eau froide... l'eau chaude elle continue de couler.

L'eau chaude est produite par un ballon électrique, et je ne trouve pas de robinet permettant de fermer l'eau à la sortie de celui-ci...J'imagine qu'il faudrait donc, si je veux bricoler tranquille que je ferme l'eau au compteur puis que j'ouvre les robinets d'eau chaude à fond jusqu'à ce que le ballon soit vide ?
Cela vous semble t'il possible comme installation ?? Est-ce courant ?


Merci pour votre éclairage !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
le 23/02/2014 à 23h16
bonsoir


sur le groupe de sécurité du ballon derrière bouton noir

sur la droite vous avez un e poignée rouge il suffit de la

fermee un quart de tour et d'enlever la pression en purgeant

au groupe de sécurité sans vider tout leballon
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par bambybar

avatar - bambybar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
le 24/02/2014 à 00h32
mitigeur a écrit :

bonsoir


sur le groupe de sécurité du ballon derrière bouton noir

sur la droite vous avez un e poignée rouge il suffit de la

fermee un quart de tour et d'enlever la pression en purgeant

au groupe de sécurité sans vider tout leballon



Merci Mitigeur ! Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris: j'ai fermé la poignée rouge d'un quart de tour mais l'eau chaude continue de couler des robinets...
Je dois maintenant "enlever la pression en purgeant au groupe de sécurité" ?
Comment faire ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17807
le 24/02/2014 à 07h53
bambybar a écrit :

mitigeur a écrit :

bonsoir


sur le groupe de sécurité du ballon derrière bouton noir

sur la droite vous avez un e poignée rouge il suffit de la

fermee un quart de tour et d'enlever la pression en purgeant

au groupe de sécurité sans vider tout leballon



Merci Mitigeur ! Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris: j'ai fermé la poignée rouge d'un quart de tour mais l'eau chaude continue de couler des robinets...
Je dois maintenant "enlever la pression en purgeant au groupe de sécurité" ?
Comment faire ?


Bonjour
pas besoin de fermer et de purger par le groupe de sécurité.
l'eau chaude qui coule après fermeture au compteur ,ce n'est que la pression et l'eau qui est dans les tuyaux, le ballon ne se vide pas par les robinets. La sortie eau chaude dans le chauffe eau se trouve en haut du chauffe eau et on le vide par le groupe de sécurité ,pas par les robinets.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par bambybar

avatar - bambybar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
le 24/02/2014 à 09h01
Merci pour tout ces détails !

Bon ceci dit je suis plombier débutant ! et du coup j'en suis toujours au même point.
J'ai coupé l'eau au compteur.
J'ai ouvert le robinet eau froide, l'eau a coulé pendant 10 secondes puis plus rien. Il s'agit sans doute de l'eau présente dans les tuyaux...
J'ai ouvert le robinet eau chaude, l'eau a coulé pendant 3 min avec juste un petit peu moins de pression que d'habitude.... et ne cesse de couler... Ce qui me fait penser que je suis tout simplement en train de vider le ballon !

Si je dois vider le ballon pour pouvoir bricoler peinard, pas de pbm, même si ça me parait étonnant comme installation.. mais l'objectif reste bien de faire en sorte que l'eau cesse de couler aux robinets afin que je puisse l'enlever tranquillement sans risquer un geyser..
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17807
le 24/02/2014 à 14h16
Bonjour
pour purger les tuyaux eau plus rapidement il ouvrir les robinets les plus bas et les deux eau chaude et froide.bien sur après avoir fermé le général.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par bambybar

avatar - bambybar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
le 27/02/2014 à 22h34

En coupant l'eau au compteur, en coupant la poignée rouge indiquée par mitigueur, et en ouvrant en grand les robinets eau chaude du RDC j'ai pu faire tomber la pression et bricoler tranquille !
Merci à tous.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
47 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (8)
29 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (5)
24 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (4)

17 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Nicolas76910 , max_bricole , maxb

Visiteurs non identifiés : 408