Bricoleur du Dimanche

Eau tiède après changement vase sanitaire

Par Pititemo

avatar - Pititemo
Petit nouveau
Message(s) : 3
04/02/2011 à 00h50
04/02/2011 à 00h50
Bonjour à tous! Voila mon problème, il y a une semaine j'ai du faire changer mon vase d'expansion du ballon d'eau chaude car il été percé! Depuis plus de problème sauf que je n'ai plus que de l'eau tiède! Dans un premier temps j'ai activé la marche forcée de mon ballon d'eau chaude sur mon compteur EDF mais rien ne change, l'eau est tiède de quoi se laver en deux minutes et après c'est froid!! Avez vous une idée?? Sachant que tout marcher niquel avant que je coupe mon arriver d'eau pour arrêter la fuite du vase!! Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
04/02/2011 à 17h37
04/02/2011 à 17h37
salut tu as peut être touher au thermostas ou alors c est lui qui est mort.a+ essaie tu tourne au reglage rpere la position actuel et tourne dans le sens + si tu entend le declic c est qu il est bon .car en marche focé pour vous cela veut dire que tu mets le courant pendant la journée mais si lui est HS.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
04/02/2011 à 17h57
04/02/2011 à 17h57
Bonjour.
je ne comprend pas bien ,vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude ? {chauffeau?}
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Pititemo

avatar - Pititemo
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/02/2011 à 03h41
05/02/2011 à 03h41
Oui c'est ça sur un chauffeau c'est bien ça!! Petite précison, si je coupe le démarrage forcé, je n'ai pas du tout d'eau chaude... J'ai lu qu'il y avait peut être une sécurité qui s'était mise en marche c'est le plus logique a mon avis pour expliquer cela!! Je jette un œil demain et vois tiens au courant! Merci pr les réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par molodoy

avatar - molodoy
Bricoleur
Message(s) : 83
05/02/2011 à 17h56
05/02/2011 à 17h56
bonsoir, vous avez un vase d'expension car il n'y a pas d'evacuation dans le local ou le CE se trouve je suppose.
je ne vois pas en cas les 2 sont liés. Apriori sa serait plus le thermostat qui serait en cause vu que vous arrivez a obtenir de l'eau tiede. si le soucis vendrai de la securité thermique il ne chaufferai plus du tous.

Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
ou créer un compte pour participer

Par Pititemo

avatar - Pititemo
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/02/2011 à 01h38
07/02/2011 à 01h38
Bonsoir à tous!!! Problème réglé, j'ai juste toucher augmenter le thermosta du ballon et c'est avec une grande joie que j'ai pu prendre une bonne douche bien chaude!!! Merci pour vos idées! Bonne continuation
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
07/02/2011 à 13h50
07/02/2011 à 13h50
content pour toi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 425