Fonctionnement par intermittence Chaudiere gaz Unical (sonde ?)

avatar - aspirant76
Bricoleur
Message(s) : 70
25/08/2011 à 14h02
25/08/2011 à 14h02
Bonjour,
Depuis quelques semaines, lorsque nous tirons de l eau chaude au robinet,
la chaudiere se met en route et au bout de quelques secondes, elle se met en securite, et repart, pr se remettre en securite . . .
L eau chaude au robinet devient tiede ..
Nous avons fait appel a un plombier qui, d apres son visage (!), pense que cela vient du boc gaz.
Il nous a realisé un devis de 300 euros, avec MO comprise.
Qu en pensez vous ?
sur la recherche de panne, le manuel de la chaudiere (UNICAL, BTFS 28) cela viendrait de la sonde de temperature chauffage defectueuse, mais elle est aussi utilisée par l ECS ?
Merci beaucoup de votre aide,
Raphael.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
26/08/2011 à 19h36
26/08/2011 à 19h36
Bonsoir,
devis correct pour ce remplacement,il vous fait meme un bon prix mo comprise
a+
ou créer un compte pour participer
avatar - aspirant76
Bricoleur
Message(s) : 70
26/08/2011 à 20h01
26/08/2011 à 20h01
Merci titi116
mais d apres vous, est ce vraiment la cause du probleme, le bloc gaz?

merci,

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
26/08/2011 à 20h13
26/08/2011 à 20h13
desoles,je ne suis pas devant la chaudiere.... Adore
mais cela peu venir aussi d'une non evacuation des calories;
-circulateur defectueux,
-echangeur entartrer ou embouer,(voir si petit debit d'eau)....
mais je dois avouer que je connais tres peu cette chaudiere,votre chauffagiste certainement,au pire il a un devoir de resultat,donc si il change la mauvaise piece,il ne devrait pas vous la facturer.......et la reprendre
a+