Bonjour,
J'ai une fuite au cumulus au niveau du groupe se sécurité (goutte à goutte en continu) . Mais j'ai l'impression que j'ai un réducteur de pression en amont.
Avant d'acheter un nouveau GS, si c'est bien lui le responsable, j'aimerais avoir une confirmation. Et si ce que je crois est bien un réducteur de pression, c'est bien dans le sens anti horaire que je dois dévisser pour réduire la pression. Il y a un protocole particulier ?
J'ai fait 2 tours de vis mais rien de mieux... 1 goutte toutes les 5 secondes
Bonjour,
en attente des réponses des plombiers du forum, un avis :
je doute de l'utilité d'une action sur le réducteur.
Normal que cela coule pendant la chauffe, il y a longtemps qu'il est posé ?
c'est certainement un petit bout de calcaire coincé, tourner le bouton rouge pour faire couler
si cela persiste, changer le GS, prendre modèle Inox .
Un détartrage du chauffe-eau est peut être à prévoir
J'ai fait 2 tours de vis mais rien de mieux... 1 goutte toutes les 5 secondes
Salut,
Il eut été judicieux d'avoir un manomètre pour vérifier la pression en sortie de ce réducteur. N'hésite pas à en mettre un à la place du bouchon noir situé sur ce réducteur.
Concernant la fuite, si elle persiste malgré la baisse de pression, il faudra soit détartrer le groupe soit le remplacer par un modèle avec siège inox, comme préconisé plus haut.
Avant de le remplacer fais plusieurs manœuvres avec la molette rouge du groupe pour chasser rapidement l'eau. Parfois les particules restées collées sur le siège de la soupape finissent par s'en aller.
J'ai tenté 2 3 coups de purge et la j'ai un filet d'eau... Obligé de couper l'arrivée d'eau.
Le ballon doit avoir 20 ans ou moins, c'est l'âge de la maison. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il l'avait détartrer... S'il l'a réellement fait.
Re,
Refais la manip en tournant rapidement pour que la soupape claque sur son siège. Le fait de couper l'entrée d'eau sur le groupe ne l'empêchera pas de couler tant qu'il y a une pression suffisante pour passer au travers. C'est un organe de sécurité (la soupape) qui communique en permanence avec la pression du ballon.
Je viens d'ouvrir l'eau. Ça a l'air de tenir.
C'est ça qui est bizarre, quand j'ai coupé l'arrivée d'eau je n'ai plus eu de soucis. La ville aurait monté la pression avec les inondations ?
Mais bon je vais faire le nécessaire, à à savoir le mano et surtout crée une évacuation qui est inexistante... Je comprends pas comment il faisait sans...
bonjour,perso je changerai le groupe en mettant un avec siege inox,de nos jours le groupe securite se met sur l arrive generale pour proteger toute l installation,faire trop de purge risque aussi de bloquer le calcaire sous le siege de la soupape inox ou pas,et comme dit brico 30 toucher le reducteur sans avoir un mano c est pas evident,cdlt
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais voir pour le mano et je note pour le GS avec siège en inox. Promis j'arrête les purges, pas envie effectivement de bloquer avec un morceau de calcaire.
J'ai un réducteur de pression sur l'arrivée générale de souvenir (dans le jardin enterré) et un autre juste avant le cumulus.
Autant ils ont été parano la dessus, autant ne pas faire de sortie du surplus d'eau ça m'étonne. Je vais sortir le perfo pour traverser le mur et la colle pour le pvc.
Bonjour,
j'ai eu plein de pb avec mon chauffe eau ces dernières années. Je pensais que c'était le groupe et je l'ai changé, puis le calcaire dans le chauffeau-eau, donc je l'ai nettoyé.
A chaque fois je ne résolvais pas mon pb. ... cela venait du réducteur de pression.
Pour expliquer, si la pression entrant dans le chauffe eau est supérieure à 6 7 bars, ton groupe libère de l'eau, d'où le goutte à goutte. ... c'est la sécurité.
Dans un premier temps, il faudrait mettre un manomètre pour vérifier la pression en entrée de la maison. Mais si la maison est veille, il probable qu'il ne fonctionne plus vraiment bien. C'était mon cas.
Aussi, tu peux tester la pression en entrée de chauffe-eau.
Donc, il y a deux solutions:
- changer le réducteur de pression à l'entrée du chauffe. Mais à terme, il ne tiendra pas si le réducteur de pression de l'entrée de maison ne joue pas son rôle. Généralement, ce type de réducteur en entrée de Chauffe eau est assez petit et peu solide. Tu peux en mettre un plus costaud mais cela ne concernera que l'eau chaude.
- changer le redécuteur à l'entrée de la maison. C'est la meilleure solution car tu sécuriseras tous les tuyaux de la maison eau chaude et froide.
bon courage
GG
de nos jours le groupe securite se met sur l arrive generale pour proteger toute l installation.
Bonjour tytoy35,
On aura parfaitement compris qu'il s'agit du réducteur de pression et non pas du groupe de sécurité qui doit être placé à l'endroit précisé.
D'autre part, deux réducteurs ne sert à rien car il y en a un des deux qui ne travaillera pas.
Cdlt.
bonjour , reducteur sur le cumulus ne sert a rien ; si mitigeur simple ou thermostatique baignoire ou douche ou robinet , la pression passe par le circuit ecs......
quand a un detartrage sur un cumulus de 20 ans ; bon courage pour trouver le joint de trappe ainsi que le cdc au pire ou l anode au mieux
a+
Re bonjour,
Bon GS en inox acheté, manomètre acheté mais je viens de voir que c'est un 4 bars...
Ça me permettra de voir déjà la pression.
Effectivement détartrer un cumulus de 20 ans...
bonjour,pardon je me suis trompe entre groupe secu et reducteur de pression,cdlt
bonjour,je finis ma phrase en parlant du reducteur de pression mis en tete de l installation,cdlt
Aucun soucis, j'avais suivi 😅
Question sur le renvoie du surplus d'eau, je vais donc percer le mur des que le temps sera Clément pour rejeter l'eau dans le jardin. Je ne vois pas comment faire autrement. Mais quid de l'hiver ? L'eau ne vas pas geler ?